Hallo, ich hatte mir einst Transformer gekauft um meine stepper controller für meine CNC zu versorgen. Die Transformer sind für 220v/50hz ausgelegt und sollen eine 70v Spannung erzeugen. Das ist auch die Obergrenze meiner Controller. Jetzt bin ich aber umgezogen und hier in den Philippinen ist das Netz 220v/60hz. Ich habe heute 74v gemessen. Jetzt bin ich unsicher ob die Ausgangsspannung eines Transformers abhängig von der Frequenz ist? ich hatte bis heute angenommen es gelte allein N1/N2. Aber auch die 74v überschreiten die maximale Spannung. Wie könnte ich die Spannung veringern. Ich würde ungern den Blechkern Transformer auseinander bauen und sekundär Wicklungen entfernen. Zur Not ist dies aber eine Option? Ansonsten könnte ich die Eingangsspannung veringern. Aber aus meinem Elektrotechnik Studium meine ich mich zu erinnern dass einige spannungsregulierer wie Thyristoren Probleme mit induktiven Lasten hatte. Leider ist mein Wissen aus der Leistungselektronik begrenzt
Es macht einem für 50Jz ausgelegten Trafo nichts aus, 60Hz zu transformieren. Wenn der alte für 230V~ war und du nun 220V ~ hast, sollte die Ausgangsspannung etwas geringer sein. Aber im Leerlauf steigt die Spannung immer an, die 70V gelten nur bei voller Belastung. Ausserdem sind 220V~ nicht 220, sondern 208-242V (und in den Phillippienen sicher noch weiter abweichend). Wenn deine Motortreiber damit ein Problem haben, waren es schon in Deutschland die falschen, viel zu knapp ausgelegt. Man reduziert die Spannung nicht durch einen TRIAC-Dimmer durch Phasenanschnitt, sondern in dem man z.B. einen 24V~ Trafo besorgt, ihn an 220V~ anschliesst, und die 24V~ phasenrichtig von den 220V subtrahiert, dann sieht dein 220V Trafo nur noch 196V und liefert nur noch 62V, weit genug unter dem Limit. Der 24V Trafo muss nur 1/10 der Leistung deinen Netztrafos haben.
Felice D. schrieb: > Jetzt bin ich unsicher ob die Ausgangsspannung eines Transformers > abhängig von der Frequenz ist? ich hatte bis heute angenommen es gelte > allein N1/N2. Beim idealen Trafo gilt das so. Beim Realen ist die Ausgangsspannung meist etwas niedriger, weil sich die Kernsättigung schon ein wenig bemerkbar macht (die Trafos sind zu knapp gewickelt). Bei 60Hz anstelle 50Hz ist die Flußdichte um 20% geringer, der Trafo wird dadurch "idealer" und seine Ausgangsspannung steigt etwas an. Das hast du gemessen. Spannung verringern geht durch abwickeln einiger Windungen oder aufwickeln einiger Windungen und verkehrtes in Reihe schalten zur Sekundärwicklung. Oder man nimmt einen kleinen Trafo mit ein paar Volt und schaltet dessen Sekundärwicklung so in Reihe, daß sich die Spannungen subtrahieren. Bei kleinen Strömen kann man auch 2 Z-Dioden in Reihe (AK-KA) schalten.
Felice D. schrieb: > Aber auch die 74v überschreiten die maximale Spannung. Warum? Wenn die Grenzen so eng sind, dann hätte es doch was anderes gebraucht. Spannungsschwankungen um 10% sind in fast allen Netzen möglich! > Wie > könnte ich die Spannung veringern. Häng mal eine Last dran und miss dann noch mal. 50 oder 60 Hz sind kein großer Unterschied. Einzig die Magnetisierungs-Verluste nehmen mit steigender Frequenz zu. Der Eisenkern wird dadurch "wärmer". U.U. muß man die max Ausgangs-Leistung reduzieren (Strom weniger -> Magnetischer Strom weniger-> Verlustleistung nimmt ab!)
Michael B. schrieb: > Man reduziert die Spannung nicht durch einen TRIAC-Dimmer durch > Phasenanschnitt, sondern in dem man AHH klar triac hießen die. Da ich insgesamt vier Trafos habe wird es ziemlich teuer werden vier weitere zur Spannungsreduzierung zu kaufen. Z Dioden fallen tatsächlich weg wegen den hohen Strömen 8amper. Da scheint die Reduzierung der sekundär Wicklungen wirklich die beste Lösung zu sein. Besonders weil die Ausgangsspannung eh schon zu hoch in Deutschland bzw Vietnam wo ich sie gekauft habe. Sie wurden mir damals mitgeliefert deshalb hatte ich mir damals keine Gedanken gemacht.
:
Bearbeitet durch User
Arno R. schrieb: > Spannung verringern geht durch abwickeln einiger Windungen ...der Sek.-Wicklung. Und da diese normalerweise als letzte aufgebracht wird, geht das auch meist recht gut, ohne den Kern zu entfernen. 50Hz-Trafos haben bei 60Hz-Betrieb weniger Verluste, sodas ansonsten nichts gegen einen solche Betrieb spricht. Umgekehrt ist da deutlich problematischer.
Beitrag #7416325 wurde vom Autor gelöscht.
Felice D. schrieb: > Da ich insgesamt vier Trafos habe wird es ziemlich teuer werden vier > weitere zur Spannungsreduzierung zu kaufen. Man könnte auch einen Spartrafo vor die vier anderen Trafos schalten. Welche Gesamtleistung wird benötigt? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Spartransformator https://amzn.eu/d/6tfjOBf Man kann auch einen Transformator mit 220V auf 9V nehmen und die beiden Wicklungen in Serie schalten. 220V+9V ans Netz, 220V Wicklung an die anderen Transformatoren. Diese sorgen für die Potentialtrennung.
Die Leistung des Spartrafos kann kleiner als die Summe der Leistung der vier nachgeschalteten Trafos sein. Dimensionierung des Spartrafos siehe: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Spartransformator#Beispiel **Vosicht** beim Arbeiten mit Netzspannungen!
:
Bearbeitet durch User
Harald W. schrieb: > Arno R. schrieb: >> Spannung verringern geht durch abwickeln einiger Windungen > > ...der Sek.-Wicklung. Und da diese normalerweise als letzte > aufgebracht wird, geht das auch meist recht gut, ohne den > Kern zu entfernen. 50Hz-Trafos haben bei 60Hz-Betrieb weniger > Verluste, sodas ansonsten nichts gegen einen solche Betrieb > spricht. Umgekehrt ist da deutlich problematischer. Ich denke dass ich diesem Rat folgen werde. Ich bekomme ca 50m 1.2mm Draht für ca 10€. Dann werde ich es in Reihe schalten und gegenläufig wickeln. Dafür muss ich den Trafo nicht aufmachen. Genug Platz scheint es zu geben dafür
Wenn ein 50Hz Trafo bei 60Hz betrieben wird: a) Es sinken die induktiven Ruhestromverluste, weil der induktive Widerstand mit der Frequenz zunimmt. b) Es steigen die Eisenverluste, weil die Hysteresekurve häufiger pro Sekunde durchlaufen wird. c) Es steigen die Verluste durch Wirbelströme im Blechpaket. d) Es steigen die ohmschen Verluste durch den Skin-Effekt. Wenn ein 60Hz Trafo bei 50Hz betrieben wird, geht das wegen a) häufig nicht gut aus. Der Trafo sollte von der Leistung nicht zu knapp bemessen gewesen sein. Felice D. schrieb: > und gegenläufig wickeln. Vermute, es dürfte sich um einen Ringkerntrafo handeln, weil es bei dieser Bauform meistens sehr einfach solche Wicklungen ergänzen lassen.
Felice D. schrieb: > ich hatte mir einst Transformer gekauft Transformator. Felice D. schrieb: > wegen den hohen Strömen 8amper 8 Ampere. Felice D. schrieb: > Da ich insgesamt vier Trafos habe wird es ziemlich teuer werden vier > weitere zur Spannungsreduzierung zu kaufen. Spannungsreduzierung per Spartrafo. Grob überschlagen geben 8A 560VA bzw. 2,6 Ampere primär. Da der volle Strom nur durch die kleine 12V-Wicklung muß. wäre ein 12V-Trafo mit 35VA ausreichend. So man hat oder findet, waren diese für Halogenleuchten üblich und billig.
Aus der Praxis: Netztrafos in USA-Geräten sind für 60 Hz ausgelegt und werden unverändert auch in Ländern mit 50 Hz betrieben. Primär meist mit Anzapfungen von 100V (für Japan) und 240 V für die anderen Länder versehen. Die Amis wickeln keine anderen Trafos für 50 Hz. Ami-Trafos werden bei unseren 50 Hz auch nicht merklich heißer. Spannungsschwankungen von ± 10-15% sind mit einkalkuliert, die treten auch im schäbigen amerikanischen Netz auf...
Dieter D. schrieb: > d) Es steigen die ohmschen Verluste durch den Skin-Effekt. So ein großer Trafo mit so dicken Drähten wird das wohl kaum sein, dass das eine messbaren Unterschied ausmacht. Denn die Eindringtiefe ist bei 50Hz immerhin 9,2mm und die bei 60Hz luftige 8,6mm. Felice D. schrieb: > Die Transformer sind für 220v/50hz ausgelegt und sollen eine 70v > Spannung erzeugen. Wünschst du dir das, oder steht das so auf dem Typenschild? Denn die Leerlaufausgangsspannung eines Trafos kann locker 10-15% über für den Nennstrom angegebenen Nennspannung sein. > Aber auch die 74v überschreiten die maximale Spannung. Dann sind die Trafos von vorn herein falsch dimensioniert. Was willst du denn da überhaupt machen? > meine CNC zu versorgen. Welche ist das denn? Gibt es dafür eine Bestellbezeichnung oder eine Typnummer? Dir ist klar, dass aus den 70Vac nach Gleichrichtung über 100Vdc werden?
Lothar M. schrieb: > Bestellbezeichnung oder eine Typnummer? Dir ist klar, dass aus den 70Vac > nach Gleichrichtung über 100Vdc werden? Naja für die Trafos gibt's gar nichts. Die habe ich in Vietnam beim CNC Verkäufer dazu bekommen. Laut der Website 70v/20a. Der Stepper Controller ist HBS86h und hat genau wie du sagst 100Vdc oder 70Vac. Ist das eine Eigenheit bei Stepper Controllern das mit der Spannungs Amplitude und nicht dem effektiv Wert gerechnet wird? Hat es einen Nachteil das ich sie nicht mit 100v DC betreibe? https://cnc3ds.com/products/hybrid-servo-86hbm80-hbs86h-leadshine
Felice D. schrieb: > Hat es einen Nachteil das ich sie nicht mit 100v DC betreibe? Du wirst nicht das maximale Drehmoment bzw. die maximale Leistung aus den Motoren herausbekommen. > Ist das eine Eigenheit bei Stepper Controllern das mit der Spannungs > Amplitude und nicht dem effektiv Wert gerechnet wird? Nein, es ist eine Eigenheit des Brückengleichrichters, der aus der effektiven Wechselspannung eine Gleichspannung erzeugt, die etwa um den Faktor 1,41 (= Wurzel aus 2) höher ist. Aus den 70Vac werden dann also sowieso 70Vac*1.41 = 100Vdc. Und deine Steuerung ist eh' bis 80Vac spezifiziert. Passt also soweit alles.
Lothar M. schrieb: > Und deine Steuerung ist eh' bis 80Vac spezifiziert. Passt also soweit > alles. Das ist das interessante bei chinesischen Herstellern dass das Datenblatt nämlich 70v max angibt Lothar M. schrieb: > Nein, es ist eine Eigenheit des Brückengleichrichters, der aus der > effektiven Wechselspannung eine Gleichspannung erzeugt, die etwa um den > Faktor 1,41 (= Wurzel aus 2) höher ist. Aus den 70Vac werden dann also > sowieso 70Vac*1.41 = 100Vdc. > Und deine Steuerung ist eh' bis 80Vac spezifiziert. Passt also soweit > alles. Das ist das interessante bei chinesischen Herstellern daß das Datenblatt 70v AC angibt https://kitaez-cnc.com/f/hbs86h.pdf&ved=2ahUKEwjYjtrv_oD_AhVMmVYBHYw-DpMQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1x2Sn_MoMIp6CWq706weCQ Ja das mit der Wurzel 2 ist mir schon klar. Nur wird's dann nach dem Brückengleichrichter auf 70v durch Kondensatoren geglättet.
Felice D. schrieb: > ich hatte bis heute angenommen es gelte > allein N1/N2. Nö. Die Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand, der Kern Wirbelstromverluste und die magnetische Kopplung ist nie 100%. Daher gibt man die Sekundärspannung unter Nennlast an. 74V im Leerlauf ist ein guter Wert (94% Wirkungsgrad).
Felice D. schrieb: > Ja das mit der Wurzel 2 ist mir schon klar. Nur wird's dann nach dem > Brückengleichrichter auf 70v durch Kondensatoren geglättet. Die Spitzenspannung wird durch den Ladekondensator nicht verringert.
Felice D. schrieb: > Nur wird's dann nach dem Brückengleichrichter auf 70v durch > Kondensatoren geglättet. Nach Gleichrichtung und Glättung werden aus 70Vaceff immer 100Vdc. Auch in China. Und Reichelt gibt dann auch zwei zusammenpassende Spannungsbereiche an: - Eingangsspannung: 24 - 70 V AC / 30 - 100 V DC - https://www.reichelt.de/treiber-fuer-closed-loop-motoren-fuer-nema-34-24-70-v-act-hbs86h-p237927.html
:
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Und Reichelt gibt dann auch zwei zusammenpassende Spannungsbereiche an: > > - Eingangsspannung: 24 - 70 V AC / 30 - 100 V DC > > - > https://www.reichelt.de/treiber-fuer-closed-loop-motoren-fuer-nema-34-24-70-v-act-hbs86h-p237927.html Im Datenblatt des Herstellers: 24~80VAC/30~100VDC.
>Felice D. schrieb: >> Jetzt bin ich unsicher ob die Ausgangsspannung eines Transformers >> abhängig von der Frequenz ist? ich hatte bis heute angenommen es gelte >> allein N1/N2. > >Beim idealen Trafo gilt das so. Beim Realen ist die Ausgangsspannung >meist etwas niedriger, weil sich die Kernsättigung schon ein wenig >bemerkbar macht (die Trafos sind zu knapp gewickelt). Nein, leider nicht. Wenn 230/70V drauf steht bedeutet das an 230V gibt's 70V bei Nennlast. Also bei Nennstrom. Im Leerlauf ist's dann mehr. Das nennt sich dann die Leerlaufueberhoehung. Bei kleinen Trafos ist diese Ueberhoehung groesser, kann bei 1W Trafo auch Faktor 3 sein. Bei einem 3W trafo immer noch 100%. Bei einem 100VA Trafo wuerd ich vielleicht 10-20% erwarten, ohne gemessen zu haben. Sollte aber in einem Datenblatt stehen. Und sonst messen. Und ja, alles hinten dran muss auf diese Ueberspannung dimensioniert sein.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.