Forum: Haus & Smart Home Kabel WR-Haussicherung


von Peter L. (pelikan)


Lesenswert?

moin,

zur Errichtung einer Solaranlage hatte ich heute einen E-Meister da.
Der behauptet auf N würden bei 6KW Drehstrom so ca. 30A fliessen und 
daher sollte ich 5x 6qmm verbauen. Der WR liefer ca. 9,8A je Phase, das 
wäre bei mir 2,5qmm.
Wo ist mein Denkfehler?

VG
Peter

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Peter L. schrieb:
> Wo ist mein Denkfehler?

Du glaubst, Elektrikermeister hätten Fachkenntnis. Ich würde 1.5mm2 mit 
10A Absicherung bis 55m Leitungslänge nehmen. Auf N fliesst natürlich 
nut bei unsymmetrischer Einspeisung was.

von Kilo S. (kilo_s)


Lesenswert?

Was interessiert dich das?

Du pumpst Strom vom Balkon ins Netz, also muss vom Anschluss schon mal 
weniger fließen weil dein Überschuss da mit in die vorhandenen 
Verbraucher geht.

Du kannst jetzt, natürlich, dickere und bessere Leitungen legen als 
nötig.

(Ich übertreibe bei sowas sowieso generell, ich will nicht bei jedem 
Umbau erweitern müssen)

Aber ich würde sagen der will nur Geld verdienen.

Nimm die 2,5mm² und weise ihn direkt an zu machen was du sagst, will er 
es nicht machen würd ich ihm nicht mal die Anfahrt zahlen!

Ein guter(!) Elektriker (gibt's kaum...) Würde nur verbauen was nötig 
ist.

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Im ungünstigsten Fall kann

- 1,5mm2 mit 13,5A,
- 2,5mm2 mit 18A und
- 6,0mm2 mit 31A
belastet werden.

**Quelle**: 
https://www.seva-tec.de/media/image/65/21/9a/Strombelastbarkeit-von-Leitungen_1280x1280.jpg

Ein zweite Frage ist,welche Verluste man auf der Leitung zulässt. Je 
länger die Leitung umso wichtiger wird diese Frage. Doppelter 
Querschnitte bedeutet ein Viertel an Verlustleitung auf der Leitung.

Wie lange ist eigentlich die Leitung?

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Gerald K. schrieb:
> Ein zweite Frage ist,welche Verluste man auf der Leitung zulässt. Je
> länger die Leitung umso wichtiger wird diese Frage. Doppelter
> Querschnitte bedeutet ein viertel an Verlustleitung auf der Leitung.

Bloss kostet ausgleichend mehr Solarleistung weniger als ein dickeres 
Kabel.

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Kilo S. schrieb:
> Aber ich würde sagen der will nur Geld verdienen.

Ich würde sagen, der Unterschied zwischen 2,5mm2 mit 2€/m und 6mm2 mit 
4€/m ist bei den restlichen Kosten zu vernachlässigen.

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Bloss kostet ausgleichend mehr Solarleistung weniger als ein dickeres
> Kabel.

Da würde ich erst auf die Antwort des TOs bezüglich Leitungslänge 
warten, dann können wir das leicht durchrechnen. Mehr Strom bedeuten 
auch höhere Veruste.

- 2,5mm2/10m => 67mOhm  10A/2x10m => 13,4W
- 6,0mm2/10m => 28mOhm  10A/2x10m =>  5,6W

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Gerald K. schrieb:
> 13,4W - 5,6W

Glatte 0.13% Verlust durch das dünnere Kabel.

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Kilo S. schrieb:
> Aber ich würde sagen der will nur Geld verdienen.
> Nimm die 2,5mm² und weise ihn direkt an zu machen was du sagst, will er
> es nicht machen würd ich ihm nicht mal die Anfahrt zahlen!
> Ein guter(!) Elektriker (gibt's kaum...) Würde nur verbauen was nötig
> ist.

Bist Du jetzt gelernter Elektriker oder nicht?

 - Wenn ja, dann eigener Aussage nach vermutlich ein schlechter

 - wenn nein, dann ungelernt, also gar keiner.

In beiden Fällen ist Dein Rat also wertlos.

Gruß, DerSchmied

: Bearbeitet durch User
von Peter L. (pelikan)


Lesenswert?

moin,

der WR macht 3x2KW ( Module sind 7,5KWp, real aber nicht mehr als 6KW )
und das Kabel ist ca. 25m lang. Die Kabelverluste soll der WR mit 
ausgleichen.
Nach DIN VDE 0298-4:2013-06, Tabelle 26,
Kabel NYM 5x2,5qmm,
Verlegeart B2, 3 Adern belastet: 20A
max. Temperatur auf dem Heuboden 35°C bei Betriebstemp. 40°C ergibt eine 
Reduktion mti 0,71 und so einen zulässigen Strom von 14,4A.
Der WR liefert pro Phase max. 10A.
Nach meinem Verständnis kann auf N auch nur 10A drücken.

Der E-Meister ist 35Jahre im Geschäft, macht seit 20Jahren alle 
E-Arbeiten beim AG, habe kein Material bei ihm gekauft.

VG
Peter

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Peter L. schrieb:

> Der E-Meister ist 35Jahre im Geschäft, macht seit 20Jahren alle
> E-Arbeiten beim AG, habe kein Material bei ihm gekauft.
>
So einen hatte ich auch beim Nachbarn zu Besuch nachdem ich dem eine 
einfache 600W Balkonanlage angebracht hatte. Der gute Meister war sein 
Leben lang in der Industrie unterwges gewesen und hatte noch nie etwas 
von saldierenden Zählern gehört. Prompt fing er an dem Nachbarn die 
Verteilung zu zerlegen um alle "besonders stromzehrenden Geräte" auf die 
Phase mit dem WR zu klemmen.

Sind das drei einzelne WR oder wirklich ein einziger mit 3-phasigem 
Ausgang??

von Peter L. (pelikan)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

moin,

der WR ist ein Growatt MOD6000TL3, nicht der 600!

Das mit dem Industriemeister passt schon. Er wollte ein Schütz zum 
Abschalten des WR haben. Soetwas finde ich in der TAB für > 30KW.

Das Dumme ist nur der soll das Inbetriebnahmeprotokoll unterschreiben.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Dann hat dein Industriemeister auch den Schuß nicht gehört. Der GROWATT 
und alle anderen mir bekannten 3~ WR haben einen symmetrischen Ausgang, 
d.h. die 120° versetzten Ströme in den drei L summieren sich im N zu 
NULL. Der Null wird hier nur für die Betriebselektronik im WR gebraucht, 
da fließen einige 10mA.

In der Industrie werden sehr viele Frequenzumrichter verbaut und die 
KÖNNEN  manchmal seltsame Ströme auf dem N erzeugen (obwohl das durch 
den DC Zwischenkreis ausgeschlossen sein sollte). Vielleicht schließt er 
von denen auf den ruhigen Betrieb eines WR?

Ich denke da wirst du viel Überzeugungsarbeit leisten müssen ;-(

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Peter L. schrieb:
> moin,
>
> zur Errichtung einer Solaranlage hatte ich heute einen E-Meister da.
> Der behauptet auf N würden bei 6KW Drehstrom so ca. 30A fliessen und
> daher sollte ich 5x 6qmm verbauen. Der WR liefer ca. 9,8A je Phase, das
> wäre bei mir 2,5qmm.
> Wo ist mein Denkfehler?
Dein Elektriker hat recht. Bei Zugängen oder Abgängen sind mindestens 
6qmm vorgeschrieben.
Mein Elektriker hat bei mir auch 6qmm eingebaut in einer Verteilung 
obwohl dort nur max 15 A fließen. Kabellänge und Zuleitung halt.
HolgerR

von Peter L. (pelikan)


Lesenswert?

moin,

>>Mein Elektriker hat bei mir auch 6qmm eingebaut..

kannst du bitte dazu eine Quelle angeben?

Danke.
VG
Peter

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Dein Elektriker hat recht. Bei Zugängen oder Abgängen sind mindestens
> 6qmm vorgeschrieben.
> Mein Elektriker hat bei mir auch 6qmm eingebaut in einer Verteilung
> obwohl dort nur max 15 A fließen. Kabellänge und Zuleitung halt.
> HolgerR

Gerald K. schrieb:
> Ich würde sagen, der Unterschied zwischen 2,5mm2 mit 2€/m und 6mm2 mit
> 4€/m ist bei den restlichen Kosten zu vernachlässigen.

So sehe ich das auch. Auch wenn man die Preise von Gerald K. nicht 
zwingend auf die Goldwaage legen muß, so kannst das Kabel immerhin als 
Geldanlage sehen:

Das, was es heute zum Zeitpunkt des Einbaus wert ist, wird es an Geld 
wieder einbringen wenn es nach Jahren wieder herausgerissen wird. Der 
Kupferpreis kann nirgends anders hin als steil nach oben.

Der Elektriker, 35 Jahre im Dienst und vermutlich von der alten Garde 
noch, wird ruhigen Schlaf gewohnt sein. Und den hat man nicht wenn man 
der Kundschaft dürre Klingeldrähte einbaut um ein paar Kröten zu sparen. 
Letztendlich steht er dafür gerade, und Du hast die Sicherheit 
ausreichende Reserven in der Wand zu haben.

Sparen ist gut, Geiz dagegen ein schlechter Ratgeber.

Gruß, DerSchmied

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Genau so ist es!

Unterdimensionierung bereut man wahrscheinlicher als 
Überdimensionierung.

Die höhere Verlustleistung summiert sich mit der Zeit auf. Sonst könnte 
man die Standbyverluste ebenfalls vernachlässigen.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?


von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> ?????
> Wohl einer der in 45 Tagen zum IHK-Elektro-Meister

Liest Du den Rotz auch mal durch bevor Du ihn hier postest?

Peter L. schrieb:
> Der E-Meister ist 35Jahre im Geschäft

Der Gummi-"Titel" auf den Du hier verweist ist im Handwerk nicht mehr 
wert als der eines "Facility-Managers" der vorher Wettbewerbe im 
Nacktschnecken-Sammeln ausgetragen hat.

Bis man so einer Kröte trauen kann gehen bequem 10 Jahre ins Land.

Gruß, DerSchmied

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

C. D. schrieb:
> So sehe ich das auch. Auch wenn man die Preise von Gerald K. nicht
> zwingend auf die Goldwaage legen muß, so kannst das Kabel immerhin als
> Geldanlage sehen:
> Das, was es heute zum Zeitpunkt des Einbaus wert ist, wird es an Geld
> wieder einbringen wenn es nach Jahren wieder herausgerissen wird. Der
> Kupferpreis kann nirgends anders hin als steil nach oben.

Was hier immer für ein bullshit geschrieben wird, Kupfer kostet heute so 
viel wie 2007

https://www.finanzen.net/rohstoffe/kupferpreis/chart

Wer zur falschen Zeit kauft, kann auch deutliche Verluste machen.

Und Kabel ist teuer

https://www.hornbach.de/p/mantelleitung-nym-j-5x1-5-mm-5-m-grau/3869030/

7.55

https://www.hornbach.de/p/mantelleitung-nym-j-5x6-mm-5-m-grau/3869048/

25.67

fast linear steigend mit Kupferquerschnitt.

Bei seinen 25m sind das 90 EUR die 0.65% Verlust ausgleichen sollen, das 
lohnt erst ab 13800 EUR erzeugten Strom, also 3600kWh Eigenverbrauch 
oder 162000kWh eingespeisten Strom. So viel macht er mit seinen 6kWp im 
27 Jahren nicht.

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Was hier immer für ein bullshit geschrieben wird, Kupfer kostet heute so
> viel wie 2007

Michael B. schrieb:
> Und Kabel ist teuer

Ach was...

Komm mal hinter Deinem Rechner hervor, es gibt da draußen auch noch eine 
Welt.

Gruß, DerSchmied

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> So viel macht er mit seinen 6kWp im 27 Jahren nicht.

Wo werden wir mit den Strompreisen in 27 Jahren sein?

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

C. D. schrieb:
> Komm mal hinter Deinem Rechner hervor, es gibt da draußen auch noch eine
> Welt.

Die der Lügner und Märchenerzähler die nicht mal Grundrechenarten 
beherrschen ?

Gerald K. schrieb:
> Wo werden wir mit den Strompreisen in 27 Jahren sein?

Egal, meine PV läuft.

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

C. D. schrieb:
> Sparen ist gut, Geiz dagegen ein schlechter Ratgeber.
Was für Worte !
Schweinenacken bei Lidl kaufen und
Rinderfilet von Wolfgang Süße verlangen.
HolgerR

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.