Komischer Titel, schon klar ;-) Eine Frage in die Runde: Bei den Händlern gibt es H07V-U-Adern in diversesten Farben, z.B. weiß, orange, violett. Streng genormt sind ja bekanntlich nur blau, grün-gelb und braun, schwarz, grau. Aus Interesse habe ich mal gegoogelt und es scheint zumindest Vorschläge zu geben für was die exotischeren Farben genutzt werden sollen. Weiß wird da als geschalteter Lampendraht vorgeschlagen, (zweimal) orange für die Korrespondierenden bei Kreuz- oder Wechselschaltungen. Ebenso violett. Habt ihr solche Farben schon mal in der Praxis verbaut gesehen? Ich persönlich nicht. Selbst Neubauten < 5 Jahre die ich hier sehe benutzen für geschaltete Phasen ausnahmslos die üblichen Verdächtigen braun, schwarz und grau. Aber vielleicht gibts da ja regionale Unterschiede. Euer Eindruck?
:
Bearbeitet durch User
Im Schaltanlagenbau wird es mit schwarz, braun und grau schnell sehr unübersichtlich.
Moin, M. M. schrieb: > Habt ihr solche Farben schon mal in der Praxis verbaut gesehen? Ich hab' mal wo gewohnt, wo die Phasen fuer den Herd schwarz, violett und grau waren. Hat aber auch nicht anders geschmeckt dort. Unn - komm ich getz in Fernsehen? Gruss WK
Im Schaltschrankbau wird oft genommen Rot Wechselspannung 230V Orange Adern die nach Abschalten noch Spannung haben können (Beleuchtung, Meldekontakte andere Schaltschränke) Schwarz Leistung 400 Blau 24V Weiß analog-Signale Braun kleine Wechselspannung 24V Teilweise zweifarbig um den 0 Leiter zu markieren Rosa Funktionserde Die Farben sind nicht genormt
:
Bearbeitet durch User
M. M. schrieb: > Streng genormt sind ja bekanntlich nur blau, grün-gelb und braun, > schwarz, grau. Nö. Nur PE als grün-gelb ist fest. N = Blau: Ja. Aber nur wenn ein N in der Leitung vorhanden ist und die Leitung auch einen blauen hat (Leitung mit mehr als 5 Adern hat die Adern nur Nummeriert.) Ist kein N in der Leitung (3 Ader die zum Schalter führt) darf blau auch Phase sein. Und für Phasen gibt es gar keine festen Farben. In meinem Haus hab ich alles Leerrohre mit Einzelladern. Da ist dann auch mal violett, weiß usw. drin. Z.B. um den geschalteten einfacher zu erkennen. Oder die korrespondierenden bei der Wechselschaltung usw...
Ich habe z.b. im Wohnzimmer 8 Lampenkreise da habe ich so ziemlich alle Farben nach eigenen Geschmack verwendet (ausser L,N,PE) Ich habe das ganze Haus in den 80ern selbst verkabelt Ein Elektriker macht so einen Aufwand sicher nicht... Gruen oder Gelb ist etwas mit Vorsicht zu geniessen Aber der Unterschied zu GeGn fuer den Schutzleiter ist eindeutig Belegung ist innen auf die Verteilerdosendeckel aufgemalt