von Andreas R. (andi_ruetten)


Lesenswert?

Hallo,
wenn ich mit einem PRCD Testgerät einen PRCD teste, wie verhindert 
dieser,
das ein in der Installation befindlicher FI auslöst?
Das Gerät kann doch auch nur einen Fehlerstrom nach Erde ableiten, oder?

Andreas

: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7437060 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andreas R. (andi_ruetten)


Lesenswert?

Gerd schrieb im Beitrag #7437060:
> Der PRCD-Tester simuliert 'nen Fehlerstrom und guckt, ob der PRCD den
> erkennt und den Stromkreis abschaltet. Der Tester macht sozusagen 'nen
> Fehlerstrom, der durch den PRCD fließt, aber nicht durch die Erde.

Genau das ist der Punkt der mich interessiert...
Wie soll das funktionieren Ohne Erde, wo fließt der simulierte 
Fehlerstrom sonst hin?

> der PRCD ordentlich arbeitet, erkennt er den Fehlerstrom und macht den
> Stromkreis aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Andreas R. schrieb:
> Wie soll das funktionieren Ohne Erde, wo fließt der simulierte
> Fehlerstrom sonst hin?

Zum Neutralleiter, aber vor dem FI.

Der Fehlerstrom muss ja nicht über PE fließen, es reicht, wenn er am RCD 
vorbei fließt