Forum: Haus & Smart Home E-Herd löst RCD aus


von Nathan (lefred)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

gerade habe ich meinen "neuen E-Herd angeschlossen. Ich habe den quasi 
unbenutzt gebraucht gekauft.
Sobald ich eine Herdpaltte oder den Backofen anmache löst der RCD aus. 
Aber erst dann, wenn nur Spannung anliegt hält er. Dann klappt auch das 
Bedienfeld von dem Herd, an dem man die Zeit usw. einstellen kann.

Kurioserweise fliegt der FI auch wenn der Schutzleiter gar nicht 
angeschlossen ist. Das sollte meiner Auffassung nach eigentlich nicht 
möglich sein. Ich bin selber Elektroniker und habe den Herd nur mit 
einer Isolierten Zange angeschaltet als der Schutzleiter abgeklemmt war.

Der FI ist ein Siemens 5SZ7 443, wahrscheinlich schon ziemlich alt und 
mit 0,5A Auslösestrom, ist halt eine Mietwohnung. Der E-Herd ist ein 
relativ neue von Privileg, das genaue Model kann ich bei Bedarf auch 
noch nennen.

Das Anschlusskabel ist auszuschließen und der Anschluss am Herd ist den 
Herstellervorgaben entsprechend ausgeführt.

Hat da vll jmnd eine Idee zu? Und kann mir vll erklären wie der FI ohne 
Schutzleiter auslösen kann?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Daher soll die elektrische Installation eines Herdes eine 
Elektrofachkraft machen. Laien sollen nur Stecker in Dosen stecken.

0.5A Fehlerstrom ist ja schon heftig, wird aber von der Elektronik und 
Uhr nicht erreicht, erst wenn man eine Platte einschaltet.

Ich vermute, du hast dich nicht durch Messen versichert, dass die 
Leitungen in der Herddose auch das führen, was ihre Farbe verspricht.

von Nathan (lefred)


Lesenswert?

Ich bin Elektroniker, also eine Fachkraft.
Doch ich habe die Reihenfolge der Phasen so gut es ging abgeglichen, 
wenn die Reihenfolge der Sicherungen L1 bis L3 ist dann kriegt der Herd 
die sich genau so.

Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde 
fliegt?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Er hat eine Trollallergie.

von Boris F. (skyperhh)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Der Fehlerstrom vom Herd fließt halt über einen anderen Weg als den PE 
Leiter zur Erde zurück... das kann auch der Benutzer/Mensch sein...

Wenn der 500mA FI auslöst, dann ist der vielleicht Herd defekt, der FI 
nicht in Ordnung, die Anschlußleitung beschädigt (Isolationsfehler) oder 
es liegt ein Installationsfehler vor - vielleicht N und PE vertauscht?

Einen defekten Herd könnte müsste man mit einem Gerätetester prüfen, DIN 
VDE 702... Als erstes die Schutzleitermessung, dann evtl. die 
ISO-Messung, fürn Anfang vielleicht ersteinmal mit 250V statt 500V 
(wegen der Elektronik) und dann die Differenzstrommessung...

Für die Prüfung des FI-Schutzschalter brauchst Du einen 
Installationstester, der den Auslösestrom und die Auslösezeit misst... 
bei der Gelegenheit kannst Du auch Prüfen, ob du PE, N und L richtig 
angeschlossen hast...

Alles Geräte / Messungen die eine Fachkraft kennen sollte...

von Heinrich K. (minrich)


Lesenswert?

Mögliche Ursachen:

- N und PE vertauscht. Das Uhrendisplay zieht so wenig Leistung, dass 
der FI nicht auslöst. Sobald aber eine Platte eingeschaltet wird...

- N und PE sind gebrückt im Anschlussfeld des gebrauchten Herdes. Er 
stand vorher in einer Wohnung mit Nullung.

- Der FI selbst ist defekt. Eine ordnungsgemäss angeschlossene 100 Watt 
klassische Glühbirne fest an N und die zweite Leitung probehalber an L1, 
dann L2, dann L3 würde Klarheit verschaffen. Dieser FI Test ist "so" 
aber nicht zulässig.

- N und PE sind im Anschlussfeld des Herdes gebrückt, weil dort jemand 
die mitgelieferten, blanken Brücken "geparkt" hat, vor dem "Verkauf" des 
Herdes.

- Es ist Freitag und die Geschichte ist frei erfunden.

von Re D. (Gast)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Ich bin Elektroniker, also eine Fachkraft.

Nathan schrieb:
> Kurioserweise fliegt der FI auch wenn der Schutzleiter gar nicht
> angeschlossen ist. Das sollte meiner Auffassung nach eigentlich nicht
> möglich sein.

Wenn du eine Fachkraft wärst, würdest du so einen Quatsch nicht 
schreiben.

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Z.B. bei PE-N Schluss in der Herdanschlussdose, gerne, wenn jemand bei 
auf PE liegenden Rahmen mit der Haltekralle den N durchlöchert hat.

Hängt noch ein anderes Gerät an der Verbindung Sicherung zur 
Herdanschlussdose?

Drehstrom? Sauber 5polig ab Sicherungskasten? Übersichtliche 
Herdanschlussdose? (Bild?)

Ging es mit dem alten Herd?

Elektrofachkraft? Dann Isolationsmessung mit Hochvolttester machen bei 
der Leitung und am abgeklemmten Herd. Auslösestrom vom FI messen.

von Chris K. (kathe)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Ein FI ?
Wie groß ist den der Fehlerstrom ohne dem Herd schon?
Passiert das auch wenn alles andere in der Wohnung abgeschaltet ist?
Insgesamter Fehlerstrom zu groß oder FI defekt.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Was erlauben FI!!!!!

Jetzt fehlt nur mehr, dass du den Hersteller des FI`s verklagst.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Wie wäre es bei der Zuleitung mal einen Isolationsmessung zu machen!
Kann auch sein das in der Wohnung irgendwo eine Verbindung von N mit PE 
vorliegt.

von Nathan (lefred)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Boris F. schrieb:
>
> Alles Geräte / Messungen die eine Fachkraft kennen sollte...

Kenne ich, sind Geräte die ich mir auch leihen könnte, nur nicht mehr 
dieses Wochenende. Ich hatte gehofft jmnd hat vll eine vorallem 
schnellere Idee.

Heinrich K. schrieb:
> Mögliche Ursachen:
>
> - N und PE vertauscht. Das Uhrendisplay zieht so wenig Leistung, dass
> der FI nicht auslöst. Sobald aber eine Platte eingeschaltet wird...
>
> - N und PE sind gebrückt im Anschlussfeld des gebrauchten Herdes. Er
> stand vorher in einer Wohnung mit Nullung.
>
> - Der FI selbst ist defekt. Eine ordnungsgemäss angeschlossene 100 Watt
> klassische Glühbirne fest an N und die zweite Leitung probehalber an L1,
> dann L2, dann L3 würde Klarheit verschaffen. Dieser FI Test ist "so"
> aber nicht zulässig.
>
> - N und PE sind im Anschlussfeld des Herdes gebrückt, weil dort jemand
> die mitgelieferten, blanken Brücken "geparkt" hat, vor dem "Verkauf" des
> Herdes.

Ich habe meinen zweiphasigen Spannungsprüfer der Marke Duspol benutzt 
und mit den Testtasten, die Funktion diese tasten kennt heir 
wahrscheinlich jeder, jede Phase gegen N getestet. Das gleiche habe ich 
auch direkt am Herd, also hinter dem Anschlusskabel gemacht.

Der Herdanschluss ist laut Herstellervorgaben erfolgt, siehe Bild.

Wolf17 schrieb:
> Ging es mit dem alten Herd?
 Ja der alte Herd hat funktioniert.

Re D. schrieb:
> Wenn du eine Fachkraft wärst, würdest du so einen Quatsch nicht
> schreiben.

Mir ist auch klar das die möglichkeit besteht der Strom irgendwo anders 
abfließt. Der Herd steht aber auf PVC Boden, hat sonst keine 
Berührungspunkte und als der Schutzleiter abgeklemmt war habe ich eine 
isolierte Zange zum anschalten benutzt. Außerdem handelt es sich noch um 
einen 0,5A FI. Ich bezweifel einfach mal das mehr als 0,5A durch den PVC 
Boden irgendwohin abfließen.

Chris K. schrieb:
> Ein FI ?
> Wie groß ist den der Fehlerstrom ohne dem Herd schon?
> Passiert das auch wenn alles andere in der Wohnung abgeschaltet ist?
> Insgesamter Fehlerstrom zu groß oder FI defekt.

Habe alle Sicherungen außer die 3 von dem Herd ausgemacht, gleiches 
Fehlerbild.

Wolf17 schrieb:
> Elektrofachkraft? Dann Isolationsmessung mit Hochvolttester machen bei
> der Leitung und am abgeklemmten Herd. Auslösestrom vom FI messen.

Das ist dann jetzt der nächste Schritt bevor ich akzeptiere das der Herd 
einen weg hat. Ich hatte irgendwie gehofft jmnd hier kann zweifelsfrei 
sagen muss am FI liegen, da ja eigentlich kein oder kein großer 
Fehlerstrom fließen kann.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Das ist dann jetzt der nächste Schritt bevor ich akzeptiere das der Herd
> einen weg hat. Ich hatte irgendwie gehofft jmnd hier kann zweifelsfrei
> sagen muss am FI liegen, da ja eigentlich kein oder kein großer
> Fehlerstrom fließen kann.

Step by Step, so läuft die Fehlersuche!

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Hi,
mir fällt auf, dass ein RCD mit 0,5 A Auslösestrom verwendet wird.
Bei TT-Netzen waren 0,3 A üblich. Also als Brandschutz. Für 
Personenschutz heute 0,03 A.
Frage nach der Netzform. (TT, TNC, TNCS) ?

ciao
gustav

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> mir fällt auf, dass ein RCD mit 0,5 A Auslösestrom verwendet wird.
> Bei TT-Netzen waren 0,3 A üblich.

Bei TT sind in Deutschland 0,3A oder weniger vorgeschrieben, früher 
0,5A.

In anderen Ländern auch heute noch meist 0,5A.

von Jens B. (dasjens)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Ich bin Elektroniker, also eine Fachkraft.
> Doch ich habe die Reihenfolge der Phasen so gut es ging abgeglichen,
> wenn die Reihenfolge der Sicherungen L1 bis L3 ist dann kriegt der Herd
> die sich genau so.
>
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Elektroniker sind nicht unbedingt Fachkräfte. Und am letzten Satz sieht 
man, daß DU definitiv keine bist.

von Jan H. (j_hansen)


Lesenswert?

Die schon öfter genannte Vermutung, PE und N wären vertauscht oder 
verbunden, hast du bisher konsequent ignoriert.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Von 30mA RCD kenne ich den Effekt, dass sie bei einem harten Kurzschluss 
manchmal schneller auslösen, als der LS.

Vielleicht macht dein Herd einen Kurzschluss.

von Funkenschlosser K. (goalgetter)


Lesenswert?

Ein Bild der Anschlussdose in der Wand? Eines vom Gerät hast du ja schon 
geschickt. Was hältst du davon einfach mal grundsätzlich Bilder zu 
machen?
Bilder sagen mehr als tausend Worte!

von Rou L. (rou_l)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Ich habe meinen zweiphasigen Spannungsprüfer der Marke Duspol benutzt
> und mit den Testtasten, die Funktion diese tasten kennt heir
> wahrscheinlich jeder, jede Phase gegen N getestet. Das gleiche habe ich
> auch direkt am Herd, also hinter dem Anschlusskabel gemacht.

Dein Duspol (der Marke "Benning") ;) ist vermutlich neuer als 20 Jahre 
und löst somit mit den Testtasten einen Fehlerstrom aus, der dazu 
gedacht ist einen 30mA RCD auszulösen. Es ist N und PE vertauscht. Dein 
Duspol kann den seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubten und 
Lebensgefährlichen RCD nicht auslösen!
Wenn du Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bist (a.k.a. 
Elektriker), dann investiere doch bitte die 40€ und 20min Lebenszeit, 
den zu tauschen. Mietwohnung hin oder her...

Um wirklich sicher zu gehen, ob nicht doch irgendwo eine Brücke oder ein 
Kurzschluss zwischen N und PE ist, kannst du auch mal den FI ausschalten 
und von der UV aus in Richtung Herd den Durchgang zwischen N und PE 
messen. Die Isolationsmessung mit nem Gossen Metrawatt kannst du dir 
sparen. Um einen 0,5A RCD auszulösen, wäre ein Isolationsfehler von 460 
Ohm nötig (230V/0,5A). Das kannst auch mit einem 10€ billig Multimeter 
messen.

Fazit:
- der FI ist nur deko und wird niemandes Leben retten, dringend 
tauschen!
- Der Herd ist nicht am N, sondern am PE angeschlossen. Hättest du aber 
auch gemerkt, wenn du einfach mal aus Spaß mit dem Duspol last zwischen 
L1 und "PE" (in deinem Falle vmtl N) gegeben hättest.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubten und
> Lebensgefährlichen RCD

So ein Unsinn.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

Nathan schrieb:
> Wie kann es denn sein das der fi sich ohne am Herd angeschlossene Erde
> fliegt?

wenn du das fragen musst widerspricht es einer Fachkraft!

Warum kein PE benötigt wird kann man lernen:
https://simpleclub.com/lessons/kfz-mechatronikerin-fehlerstrom-rcd

kurz:
Es wird verglichen, ob der gleiche Strom, der durch den L-Leiter zum 
Verbraucher fließt, über den N-Leiter auch wieder zurückfließt.

von Rou L. (rou_l)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Rou L. schrieb:
>> seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubten und
>> Lebensgefährlichen RCD
>
> So ein Unsinn.

Danke für die qualifizierte und ausführliche Erläuterung des Einwandes.

Schutz gegen den elektrischen Schlag (VDE 0100-410)

Seit Juni 2007 sind Steckdosenstromkreise bis 20 A in Gebäuden und 32 A 
im Freien, die für elektrotechnische Laien zugänglich sind, mit einem 
RCD mit einem Differenzstrom von maximal 30 mA auszurüsten.

Da dieser besagte 500mA RCD vermutlich nicht nur für den Herd, sondern 
für die gesamte Wohnung zuständig ist (da lehne ich mich jetzt einfach 
mal aus dem Fenster), sind hier Steckdosenstromkreise mit einem 500, 
statt 30mA RCD abgesichert. Das ist seit 1,4 Jahrzehten VERBOTEN. Es 
gilt selbstverständlich der Bestandsschutz, der die Korrektur dieses 
Fehlers nicht fordert, solange keine "Änderungen an der Anlage" 
vorgenommen werden. Ungeachtet dessen ist es selbstverständlich nicht 
mehr erlaubt.

Oder war die Einschätzung, ein 500mA RCD sei Lebensgefährlich das 
Problem an meinem Post?

Eine Ausfühlichere Kritik würde mich wirklich freuen.

: Bearbeitet durch User
von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> da lehne ich mich jetzt einfach
> mal aus dem Fenster)

Das ist lebensgefährlich!

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> Eine Ausfühlichere Kritik würde mich wirklich freuen.

Su hast nicht verstanden, dass für Altanlagen in der Beziehung keine 
Umrüstungspflicht existiert, dass eine Herdanschlussdose keine Steckdose 
ist, und dass 500/300mA nicht als Personenschutz sondern als Brandschutz 
gedacht waren und natürlich das auch heute noch tun, RCBO hin oder her.

Dass N und PE verbunden oder vertauscht sein können klingt aber 
plausibel.

von Rou L. (rou_l)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Rou L. schrieb:
>> da lehne ich mich jetzt einfach
>> mal aus dem Fenster)
>
> Das ist lebensgefährlich!

Nicht mit angelegter Absturzsicherung.

Michael B. schrieb:
> Rou L. schrieb:
>> Eine Ausfühlichere Kritik würde mich wirklich freuen.
>
> Su hast nicht verstanden, dass für Altanlagen in der Beziehung keine
> Umrüstungspflicht existiert,
Doch, hab ich. Habe nie behauptet, der OP solle seinen Vermieter 
auffordern, den Mangel zu beheben, da es eben den Bestandsschutz gibt. 
Wieso sonst sollte er als Mieter das selbst tauschen?
> dass eine Herdanschlussdose keine Steckdose
> ist,
Alles klar, dann gehen wir also jetzt von einem Altbau aus, in dem ein 
500mA RCD vor dem Herd ist und die restliche Wohnung mit einem 
zusätzlichen 30mA RCD geschützt ist? Das ist doch alles absolut unnötige 
Diskussion.
>und dass 500/300mA nicht als Personenschutz sondern als Brandschutz
> gedacht waren und natürlich das auch heute noch tun, RCBO hin oder her.
Vollkommen korrekt. In der Wohnung gibt es demnach KEINEN 
Personenschutz. Wem es um echten Brandschutz geht, der verbaut AFDD, 
diese erkennen nämlich einen sich bildenden Brand schneller und genauer 
als ein 500mA (oder mit anderen Worten bis zu 115W zwischen zwei Adern 
im Kabel) RCD.



Du scheinst ja Fachmann zu sein, Michael (zumindest machen die 
qualifizierten Kommentare den Eindruck), da verstehe ich den doch sehr 
lapidaren Umgang mit falscher Sicherheit versprechenden RCD nicht. Wer 
bei dem fi in die Steckdose packt ist unwesentlich besser dran, als 
komplett ohne.

: Bearbeitet durch User
von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> mit falscher Sicherheit versprechenden RCD

Das macht der 0,5A FI doch gar nicht, außer in deiner Einbildung.

von Rou L. (rou_l)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Rou L. schrieb:
>> mit falscher Sicherheit versprechenden RCD
>
> Das macht der 0,5A FI doch gar nicht, außer in deiner Einbildung.

Doch, tut er. Im Gegensatz zu dir kann ich da aus Erfahrung sprechen, 
dank Kundenkontakt und einer Ausbildung. Wer einen "FI" oder einen 
"Personenschutzschalter" in seinem "Sicherungskasten" verbaut hat, ist 
ja sicher vorm Stromschlag.

Wieso redest du eigentlich so viel, ohne was zu sagen? Wenn du dem 
Fragesteller nicht helfen möchtest, jenseits von "böööööh Troll Troll 
trollalarm", dann schreib doch einfach mal keine Antwort auf einen Post 
:)

Wenn du dich doch im Alter noch ein wenig bilden möchtest, empfehle ich 
die angehängte PDF. Hier wird am Ende nochmal auf die Verantwortung von 
ausgebildeten Fachkräften hingewiesen, sich nicht einfach hinter dem 
Bestandschutz zu verstecken.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Nimm einfach deine Froschpillen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> Hier wird am Ende nochmal auf die Verantwortung von ausgebildeten
> Fachkräften hingewiesen, sich nicht einfach hinter dem Bestandschutz zu
> verstecken.

Ich befürchte, du bist so eine Fachkraft

Keine Ahnung, warum gerade Elektriker so wenig Checkung haben.

Rou L. schrieb:
> Wieso sonst sollte er als Mieter das selbst tauschen?

Darf er gar nicht. Er ist übrigens schon mit dem Anschluss eines Herdes 
überfordert.

von Rou L. (rou_l)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Ich befürchte, du bist so eine Fachkraft
>
> Keine Ahnung, warum gerade Elektriker so wenig Checkung haben.
Puh, da hab ich mich wohl mit meiner Annahme geirrt, du wärst Fachmann. 
Naja was solls.

> Darf er gar nicht. Er ist übrigens schon mit dem Anschluss eines Herdes
> überfordert.
Guter Einwand.

von Klaus H. (hildek)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Er ist übrigens schon mit dem Anschluss eines Herdes
> überfordert.

So klar sieht das nicht danach aus!
Nach all den Ausführungen vom TO und seinem Bild (testhalber PE 
abgeklemmt, Herd steht isoliert - und selbst wenn nicht, das löst keinen 
500mA RCD aus, im Bild sieht man klar, dass der ge-gr PE auf dem Gehäuse 
liegt usw.) können nur noch die Kabel im Zählerkasten oder unterwegs 
eine Vertauschung von PE und N erfahren haben oder es gibt einen Schluss 
zwischen beiden irgendwo unterwegs.
Wundersam ist, dass der 'neue Herd' ohne (temporären) PE-Anschluss 
auslöst, der alte es aber nicht getan hat.
Bleibt m.E. nur noch, dass am anderen Ende des Herdanschlusskabels (an 
der Auslassdose an der Wand) die Vertauschung oder der Kurzsschluss 
passiert ist.

: Bearbeitet durch User
von Klaus H. (hildek)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Warum kein PE benötigt wird kann man lernen:
> https://simpleclub.com/lessons/kfz-mechatronikerin-fehlerstrom-rcd

Dort steht aber auch:
"...werden sogenannte RCCBs vom Typ A eingesetzt. Sie lösen ab einem 
Fehlerstrom von 30 mAh aus ..."

Schafft auch nur wenig Vertrauen ... 😉

: Bearbeitet durch User
von Rudi (experte)


Lesenswert?

Klaus H. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Warum kein PE benötigt wird kann man lernen:
>> https://simpleclub.com/lessons/kfz-mechatronikerin-fehlerstrom-rcd
>
> Dort steht aber auch:
> "...werden sogenannte RCCBs vom Typ A eingesetzt. Sie lösen ab einem
> Fehlerstrom von 30 mAh aus ..."
>
> Schafft auch nur wenig Vertrauen ... 😉

30 mAh sind kein Fehlerstrom, sondern eine Ladung. Da passt was nicht.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Klaus H. schrieb:
> Schafft auch nur wenig Vertrauen ...

für Mechatroniker ist das egal, sie sind weder Mechaniker noch 
Elektroniker nur auf Bauteiletausch getrimmt, was ist aus unseren 
schönen Berufsbilder geworden?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> für Mechatroniker ist das egal, sie sind weder Mechaniker noch
> Elektroniker nur auf Bauteiletausch getrimmt, was ist aus unseren
> schönen Berufsbilder geworden?

Sie wurden den veränderten Zeiten angepasst.


Aber selbstverständlich war früher alles besser...

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Aber selbstverständlich war früher alles besser...

auf jeden Fall mehr Lametta und früher war meine Kondition auch besser.

von Thorsten S. (whitejack)


Lesenswert?

Nathan schrieb:
> ich habe die Reihenfolge der Phasen so gut es ging abgeglichen

Wie muss man ich diesen Vorgang vorstellen? Farbvergleich mit 70% 
Übereinstimmung oder drei von fünf Leitungen angeguckt und gehofft dass 
sie das auch sind, oder ...?

Nathan schrieb:
> löst der RCD

Nathan schrieb:
> fliegt der FI

Machst du einen Unterscheid zwischen RCD und FI, wenn ja, was ist damit 
im jeweiligen Fall gemeint, oder ist hier vom selben Bauteil die Rede? 
Dann die Frage warum das in einem Beitrag wahllos gemischt wird!? Leser 
irritieren? :-)

Rou L. schrieb:
> Fazit:
> - der FI ist nur deko und wird niemandes Leben retten, dringend
> tauschen!

Verändern einer Anlage will gut geplant sein.

Michael B. schrieb:
> Dass N und PE verbunden oder vertauscht sein können klingt aber
> plausibel.

Nö, was soll da bringen wenn er PE abgeklemmt hat?

Nathan schrieb:
> Kurioserweise fliegt der FI auch wenn der Schutzleiter gar nicht
> angeschlossen ist

Interessant ist wo, also an welcher Stelle, der vermeintliche PE 
geglaubt wird - abgeklemmt zu sein.

Joachim B. schrieb:
> Elektroniker nur auf Bauteiletausch getrimmt, was ist aus unseren
> schönen Berufsbilder geworden?

Seit wann gibt die reine Berufsbezeichnung Auskunft über deren Fachliche 
Fähigkeiten? So ein Unsinn. Es gibt überall Überflieger und 
Schnarchnasen.

TS

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Thorsten S. schrieb:
> Nö, was soll da bringen wenn er PE abgeklemmt hat?

Du hast offenkundig nicht verstanden worum es geht.

Dann fliesst der Rückstrom aus dem N des Herdes in PE der Installation 
und der FI löst aus.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Dann fliesst der Rückstrom aus dem N des Herdes in PE der Installation
> und der FI löst aus.

Da keiner die Installation kennt ist das alles müßige Spekulation.
Theoretisch könnte es sein, daß nur ein Teil der Installation durch den 
0,5A FI geht.
Besteht irgendwo eine Verbindung zwischen dem N hinter dem FI und dem N 
des (spekulativen) Anlagenteils das nicht über den FI geführt ist, so 
kann es auch zu Differenzen kommen, die irgendwann den FI auslösen.

Um hier helfen zu können müsste man mehr wissen. So ist das alles 
Spekulation.
Da hilft nur systematisches Prüfen der Anlage.

von Christoph (pipapo_92)


Lesenswert?

Bist du dir sicher, dass der Herd alle 3 Phasen benötigt?
Mein neuer Bosch mit Induktion zum Beispiel will 2x L1 + 2x N + PE keine 
anderere Anschlussmöglichkeit bzw. Variante für 3 Phasigen Betrieb
Grüße Pipapo

von Andreas S. (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite


Lesenswert?

Kann es sein, dass der alte Herd in Form einer Dreieckschaltung 
realisiert war, so dass bisher niemandem mangels Verwendung bzw. 
hinreichend hoher Belastung aufgefallen ist, dass PE und N vertauscht 
waren bzw. noch sind?

Es gibt durchaus ältere Installtionen (auch in Deutschland!) mit einem 
3~230V-Netz statt des heute üblichen 3~400V-Netzes, so dass die normalen 
230V-Stromkreise zwischen den Außenleitern angeschlossen sind. Wenn nun 
ein Drehstromverbraucher mit genutztem Neutralleiter angeschlossen wird, 
bekäme der zum einen eine zu geringe Betriebsspannung und zum anderen 
fiele die uralte N/PE-Vertauschung auf, zumal es bei dieser Netzform 
ohnehin keinen gemeinsamen echten N-Leiter gäbe.

Hast Du den mal nachgemessen, ob zwischen den Außenleitern wirklich 400 
V anliegen und nicht nur 230 V?

: Bearbeitet durch User
von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Rou L. schrieb:
> Oder war die Einschätzung, ein 500mA RCD sei Lebensgefährlich

Dann ist ja gut, daß weder die Elektroinstallation in meinem aktuellen 
Haus, noch in allen anderen jemals von mit bewohnten einen hat. Die 
haben und hatten nämlich ausnahmslos alle gar keine FIs/RCDs.

Oliver

von Ulli F. (ullibremen)


Lesenswert?

Okay Profis bei der Arbeit ...............

Also wenn du das Ding isolierst, auf Gummi stellst,
geht es evtl an, ohne Schutzleiter ,
 ...
 dann musst du mal alles ein bisschen anstellen
 damit die Feuchtigkeit rausgeht,
 und am besten mit der Zunge ranhalten
und gucken ob da Strom drauf ist…………….
—------------
Was du noch machen kannst im Ausschlussverfahren
 mal die Restwärme Lampe abklemmen und die Glimmlampen abklemmen.
—---------------
Also 1 du machst die beiden die drei Sicherungen raus !
 machst einen Zettel auf den Herd drauf
mit
Achtung Lebensgefahr, nicht anfassen ,
Bitte alle drei Sicherungen  rausmachen.

und dann stellst du das Ding an.
Und dann machst du die Sicherung rein….

Also meine Vermutung ist dass die Gehäuse Masse also Schutzleiter
quasi
hat eine Verbindung zu dem blauen hat Neutralleiter.
Muss mal reingucken vielleicht von oben irgendwas reingelaufen,
oder da liegt eine tote Maus drin.

Auch die Frage nach dem Herd Modell eventuell von wann die Installation 
ist und vielleicht noch ein Blick auf die Herdanschlussdose, also an der 
Wand die Farben hätte ich gerne auch noch gesehen, da könnte ich dir 
vielleicht noch was dazu sagen.

: Bearbeitet durch User
von Jan H. (j_hansen)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Die haben und hatten nämlich ausnahmslos alle gar keine FIs/RCDs.

Und auf die Blödheit bist du stolz?

Ulli F. schrieb:
> da könnte ich dir vielleicht noch was dazu sagen.

Lieber nicht.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Jan H. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Die haben und hatten nämlich ausnahmslos alle gar keine FIs/RCDs.
>
> Und auf die Blödheit bist du stolz?

Ist völlig egal. Das es keine FIS gibt oder gab, ist eine schlichte 
Tatsache.

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Thorsten S. (whitejack)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> keine FIS

Was hat der internationale Skiverband mit der ganzen Sache zu tun?

Michael B. schrieb:
> n PE der Installation

Das geht schlecht, wenn der nicht angeschlossen ist. Mehr wollte ich 
nicht sagen.

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Thorsten S. schrieb:
> Das geht schlecht, wenn der nicht angeschlossen ist. Mehr wollte ich
> nicht sagen.

Hättest du besser geschwiegen.

So weiss jeder, dass du es nicht verstanden hast.

Nach 100 Beiträgen.

Auch eine Leistung.

Neun, ich erkläre es nicht nochmal. Lies es halt nochmal.

von Thorsten S. (whitejack)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> So weiss jeder, dass du es nicht verstanden hast.

Glaube was du willst. Geduld ist eine Tugend.

Michael B. schrieb:
> Neun, ich erkläre es nicht nochmal.

Am Rande, du hast eine Vermutung geäußert, es aber nicht erklärt.

Michael B. schrieb:
> Auch eine Leistung.

Ich denke, wenn der PE installationseitig vertauscht wäre, wäre das 
schon vorher aufgefallen.

Michael B. schrieb:
> Hättest du besser geschwiegen.

Und du besser mal genauer gelesen, bevor du hier verurteilst und so auf 
drehst.

Thorsten S. schrieb:
> Interessant ist wo, also an welcher Stelle, der vermeintliche PE
> geglaubt wird - abgeklemmt zu sein.

Abgesehen davon ist Nathan ja schon lang verdunstet.

: Bearbeitet durch User
von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

an T0, hast du in dem Haus, wo das passiert, eine Solaranlage? Wenn ja, 
probiere es mal nachts. Ich hatte so einen verzwickten Fall, da flog der 
Fi ebenso, obwohl PE nicht angeschlossen war. Der Auslöser war eine 
schlecht angezogene Stromverteilerleiste unter den LS Schaltern. Es gab 
tagsüber eine Verschiebung de Nullpunktes. Sobald der Staubsauger an war 
flog der Fi.

: Bearbeitet durch User
von Ulli F. (ullibremen)


Lesenswert?

Wie sieht denn das aus mit dem Bestandsschutz,
 wenn  irgendetwas kaputt ist, was dann ersetzt werden muss,
 muss dann ein 0,5 RCD eingebaut werden ? ,
 oder darf man dann auch einen neueren einbauen....
(lassen) ?

ztate
 Historische Entwicklung der Pflicht
Seit 1984 gilt die Pflicht für RCDs in Räumen mit Badewanne und Dusche 
(Neubau). Ab 01.02.2009 werden die Vorgaben auf alle 
Steckdosen-Stromkreise (inklusive 16A CEE-Steckdosen) in Neubauten 
erweitert. Für Altanlagen besteht ein bedenklicher Bestandsschutz.

in der neusten Fassung der VDE (siehe DIN VDE 0100-410:2018-10) wird der 
Anwendungsbereich von FI-Schutzschaltern auf Steckdosen bis 32 A (vorher 
20A), sowie alle Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen ausgeweitet.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Ulli F. schrieb:
> sowie alle Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen ausgeweitet

Was ganz toll ist, weil oft genug dann genau ein FI/RCD für die halbe 
oder gar ganze Wohnung existiert. Überlebt also jemand den Stromschlag 
weil der FI ausgelöst hat, hat er wenn es dunkel ist gute Chancen beim 
Versuch den Sicherungskasten zu erreichen sich auf der Kellertreppe den 
Hals zu brechen, gerade wenn er durch den zuvor erlittenen Stromschlag 
noch etwas durch den Wind ist.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Ulli F. schrieb:
>> sowie alle Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen ausgeweitet
>
> Was ganz toll ist, weil oft genug dann genau ein FI/RCD für die halbe
> oder gar ganze Wohnung existiert. Überlebt also jemand den Stromschlag
> weil der FI ausgelöst hat, hat er wenn es dunkel ist gute Chancen beim
> Versuch den Sicherungskasten zu erreichen sich auf der Kellertreppe den
> Hals zu brechen, gerade wenn er durch den zuvor erlittenen Stromschlag
> noch etwas durch den Wind ist.

Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.

Klar, aber wie sieht die Realität aus :-)
Ich kann mich dunkel daran erinnern dass vor weniger als einem Jahr hier 
einige der Überzeugung waren ein RCD wäre genug für eine Wohnung.

Wobei das ja m.W. schon seit längerem nicht mehr erlaubt ist.

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

beim gezeigten Anschlussbild könnte man fast meinen,
dass die Brücke von 5 nach 4 auch noch den Anschluss 3 berührt.

Bei solchen Anschlüssen würde ich allerdings lieber Gabelschuhe sehen.
Unter den Schrauben einseitig verklemmte AEH
können auch schon mal zu "Vergnaggelungen" führen.

von Esmu P. (Firma: privat) (max707)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Ulli F. schrieb:
>>> sowie alle Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen ausgeweitet
>>
>> Was ganz toll ist, weil oft genug dann genau ein FI/RCD für die halbe
>> oder gar ganze Wohnung existiert. Überlebt also jemand den Stromschlag
>> weil der FI ausgelöst hat, hat er wenn es dunkel ist gute Chancen beim
>> Versuch den Sicherungskasten zu erreichen sich auf der Kellertreppe den
>> Hals zu brechen, gerade wenn er durch den zuvor erlittenen Stromschlag
>> noch etwas durch den Wind ist.
>
> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.

stimmt affallend! es gibt sogar fi's die man in eine genullte steckdose 
hinein stecken kann... 10 mA fi

von Nevs (noname_user)


Lesenswert?

Das Thema geht nun schon fast 10 Tage, gibt´s hier auch mal ne Auflösung 
zu dem Rätsel? Oder stand die schon irgendwo zwischen den Zeilen?
Die Netzform wurde auch noch nicht geklärt?
Na ja typisch µC-net, immer schön festhalten am Problem u. Alle ein 
wenig unterhalten, nur keine Lösung bringen ...

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Unwichtig schrieb:
> Na ja typisch µC-net, immer schön festhalten am Problem u. Alle ein
> wenig unterhalten, nur keine Lösung bringen ...

Die Lösung war doch fast sofort da:

Beitrag "Re: E-Herd löst RCD aus"

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.

Warum nur einen?
Zwei gehen doch auch, z.B in Reihe. Würde doch die Sicherheit erhöhen,
wen ich mich nicht irre!

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Wobei das ja m.W. schon seit längerem nicht mehr erlaubt ist.

Wo steht das?
Ich meine, man wird doch wohl noch in der eigenen Wohnung ......

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Unwichtig schrieb:
> Na ja typisch µC-net, immer schön festhalten am Problem u. Alle ein
> wenig unterhalten, nur keine Lösung bringen ...

Auch so kann man die Zeit rumbringen.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> irre!

Wussten wir doch schon.

Beitrag #7451862 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nevs (noname_user)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Unwichtig schrieb:
>> Na ja typisch µC-net, immer schön festhalten am Problem u. Alle ein
>> wenig unterhalten, nur keine Lösung bringen ...
>
> Die Lösung war doch fast sofort da:
>
> Beitrag "Re: E-Herd löst RCD aus"

Die Betonung lege ich mal auf fast, aber nicht in Verbindung mit 
sofort, eher auf geraten u. spekuliert.
Also gibt es bis jetzt keine plausible Erklärung, u. vom TO schon mal 
gar nicht!
Gestern Abend kam ja noch eine Vermutung, also ist die Frage damit immer 
noch offen.
Und meine Behauptung bestätigt sich mal wieder, Elektrik 
Unterhaltungs-Forum.

von Nevs (noname_user)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Cha-woma M. schrieb:
>> irre!
>
> Wussten wir doch schon.
Wenn dann schon mal komplett Zitieren.

Cha-woma M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.
>
> Warum nur einen?
> Zwei gehen doch auch, z.B in Reihe. Würde doch die Sicherheit erhöhen,
> wen ich mich nicht irre!

Und mit dem Blödsinn hast du ja wohl angefangen, mit dem dort > Y

H. H. schrieb:
> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.
Es ist schon echt schwer Spaß Ironie hier zu kennzeichnen!?

: Bearbeitet durch User
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Unwichtig schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.
> Es ist schon echt schwer Spaß Ironie hier zu kennzeichnen!?

Also verboten ist das nicht!

von Nevs (noname_user)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Unwichtig schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.
>> Es ist schon echt schwer Spaß Ironie hier zu kennzeichnen!?
>
> Also verboten ist das nicht!
Deine spinnerte Ansage dazu hast du gleich mal weggelassen?! > Y

Cha-woma M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Man darf sogar für jeden Stromkreis einen eigenen FI einbauen.
>
> Warum nur einen?
> Zwei gehen doch auch, z.B in Reihe. Würde doch die Sicherheit erhöhen,
> wen ich mich nicht irre!

Liegt das am Wetter an der Hitze oder am Montag?

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Unwichtig schrieb:
> Liegt das am Wetter an der Hitze oder am Montag?

Benutzername   noname_user
Vorname   Unwichtig
Nachname
Firma
Angemeldet seit   24.02.2023 01:27
Beiträge   230

230 Beiträge bloß? Da geht doch noch was, oder?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.