Forum: Haus & Smart Home Absicherung 5x6 NYY


von Martin S. (lebowski)


Lesenswert?

Hallo,

Wie ist die maximal mögliche Absicherung für ein NYY 5x6mm² , 
Gesamtlänge 48m, davon 31m im Erdreich und 17m im Installationsrohr an 
der Kellerdecke.

Dient als Zuleitung für eine Garage.

Ich nehme an es ist C-Charakteristik und 32A (also zum Beispiel MCN332 
von Hager) ist das maximal erlaubte?

Vielen Dank

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Ich nehme an es ist C-Charakteristik und 32A (also zum Beispiel MCN332
> von Hager) ist das maximal erlaubte?

32A passt bis 35m. Da bist Du drüber mit 48m
Also die nächst niedrigere wählen.
OB  B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden 
Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei 
Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).

Lass mich raten was es werden soll: Wallbox in der entfernten Garage?

: Bearbeitet durch User
von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?


von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> 32A passt bis 35m.

Drehstromkreis bis 65m.


> OB  B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden
> Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei
> Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).

Wenn ein FI (<=30mA) davor ist, dann spielt das keine Rolle mehr.

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> 32A passt bis 35m.
>
> Drehstromkreis bis 65m.

Falsch.

>
>> OB  B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden
>> Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei
>> Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).
>
> Wenn ein FI (<=30mA) davor ist, dann spielt das keine Rolle mehr.

ebenfalls falsch.
LSS hat nix mit RCD/FI zu tun für die Leitungsbelastung.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Au weia!

von Daniel S. (stokmar)


Lesenswert?

Kommt am Ende (Garage?) noch ein Sicherungskasten? oder soll es wirklich 
reinweg nur fürs Auto sein und direkt an der Dose enden?

Für ersteres ist es nicht mehr üblich Schmelz (25A) in der HV zu nehmen 
und dann in der Garage FI + weitere LS für die Endstromkreise? Oder gabs 
da nicht eine Vorschrift Minimum 10² zu jeder UV? Wobei es natürlich 
schöner ist die Sicherungen auch in der nähe zu haben...

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> Oder gabs
> da nicht eine Vorschrift Minimum 10² zu jeder UV?

Nein.

von Esmu P. (Firma: privat) (max707)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:

> schöner ist die Sicherungen auch in der nähe zu haben...

In der Nähe zu was bitte?

von Esmu P. (Firma: privat) (max707)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:

> schöner ist die Sicherungen auch in der nähe zu haben...

In der Nähe zu was bitte?

H. H. schrieb:
> Au weia!

Wieso tut`s weh?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Esmu P. schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>
>> schöner ist die Sicherungen auch in der nähe zu haben...
>
> In der Nähe zu was bitte?

Zu den Verbrauchern wohl.


> H. H. schrieb:
>> Au weia!
>
> Wieso tut`s weh?

Weil der Taylor so einen Unsinn schreibt.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Bitte unterscheiden:

Schutz der Leitung (durch zulässige Erwärmung derselben vorgegeben, 
abhängig von der Verlegeart und Leitungsmaterial)

Zulässiger/gewünschter maximaler Spannungsabfall

Schleifenwiderstand für die Abschaltbedingungen

Hier war nur von der zulässigen Absicherung in Abhängigkeit von der 
Verlegeart die Rede. Das wäre nach den Tabellen dann 40A.

Die Abschaltcharakteristik (B oder C) ist dann nochmal eine andere 
Frage.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Hier war nur von der zulässigen Absicherung in Abhängigkeit von der
> Verlegeart die Rede. Das wäre nach den Tabellen dann 40A.

Verlegeart B2: 34A (30°C).

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Hier war nur von der zulässigen Absicherung in Abhängigkeit von der
>> Verlegeart die Rede. Das wäre nach den Tabellen dann 40A.
>
> Verlegeart B2: 34A (30°C).

JA! Bin in der Zeile verrutscht!

von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> 32A passt bis 35m.

Wenn man auf 3% Spannung (7V) verzichten kann, sind es sogar 42,5m. Bei 
8V Spannungsfall auf der Leitung sind es exakt 48m.

Bei Wallboxen (cos phi = 1) wird für delta U die 3% von 230V eingesetzt, 
weil Sternschaltung.

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.