Hallo Welche verschiedene Gründe gibt es , das zeitweise ein Ringkern Netztrafo zwischen 100-2000VA im Betrieb brummt? Weiß wer was? lg msa
Das kann am Gleichspannungsanteil liegen, der zeitweise auf dem Netz sein kann. Da genügen schon 1 bis 2 Volt. Ringkerntrafos reagieren da besonders empfindlich. Insbesondere dann, wenn er nur für 220V ausgelegt ist, aber dann trotzdem mit 230V betrieben wird!
:
Bearbeitet durch User
Sigrid P. schrieb: > das zeitweise ein Ringkern Netztrafo zwischen 100-2000VA im > Betrieb brummt? Wenn er nicht brummt, dann ist er kaputt oder gar nicht am Netz.
In dem Thread "Ringkerntrafos brummen" wird dem Phänomen "Gleichspannung auf dem Netz" mit einem DC-Filter begehnet: Beitrag "Ringkerntrafos brummen."
Werner V. schrieb: > 2000VA …ganz bestimmt. Was soll an der Angabe so seltsam sein? Da wird Sigrid eben den aktuell abgelesenen Ausgangsstrom mit der Nennspannung multipliziert haben.
H. H. schrieb: > Wer braucht schon so kleine Trafos... Schau mal auf den Namen. Es handelt sich hierbei um Sigrid P. Ja, richtig gehört, es ist der echte ultimative Sigrid P. mit dem 500kg und 500 Watt Röhrenverstärker!
Sigrid P. schrieb: > Welche verschiedene Gründe gibt es , > das zeitweise ein Ringkern Netztrafo zwischen 100-2000VA im > Betrieb brummt? Viele. Das Geräusch wird - durch Magnetostriktion des Kerns - durch Anziehen von umgebenden (Gehäuse)blech per Streumagnetfeld - durch Vibrieren loser stromdurchflossener Windungsdrähte verursacht. Besonders stark wird das - durch hohen Stromfluss, also Belastung - durch hohe Eingangsspannung also Kernsättigung - durch nicht mehr sinusförmigen Strom also z.B. Belastung durch Phasenanschnitt oder Gleichspannungskomponente bei der Eingangsspannung hervorgerufen. Was davon bei dir vorliegt: wer weiss, dass es nur zu bestimmten Zeiten auftritt ermöglicht vielleicht eine Analyse.
Da reicht schon ein Heißluftgebläse an gleicher Steckdose, der im Stufe1 betrieben wird und eine Halbwelle mehr belastet, als die andere. Schrauben, welche den Kern fixieren und dabei unten und oben am Gehäusedeckel anschlagen, werden auch gern genommen (Kurzschlusswicklung über Schraube und Deckel-Seitenwand-Boden)
Axel R. schrieb: > Da reicht schon ein Heißluftgebläse an gleicher Steckdose, der im > Stufe1 > betrieben wird und eine Halbwelle mehr belastet, als die andere. > Schrauben, welche den Kern fixieren und dabei unten und oben am > Gehäusedeckel anschlagen, werden auch gern genommen (Kurzschlusswicklung > über Schraube und Deckel-Seitenwand-Boden) passiert das auch bei Drehstrom Heitzern ?
Michael B. schrieb: > Das Geräusch wird > - durch Magnetostriktion des Kerns > - durch Anziehen von umgebenden (Gehäuse)blech per Streumagnetfeld > - durch Vibrieren loser stromdurchflossener Windungsdrähte > verursacht. > Besonders stark wird das > - durch hohen Stromfluss, also Belastung > - durch hohe Eingangsspannung also Kernsättigung > - durch nicht mehr sinusförmigen Strom also z.B. Belastung durch > Phasenanschnitt oder Gleichspannungskomponente bei der Eingangsspannung > hervorgerufen. > Was davon bei dir vorliegt: wer weiß, dass es nur zu bestimmten Zeiten > auftritt ermöglicht vielleicht eine Analyse. Hallo , es tritt unter Belastung, und ohne Belastung auf, ein Heizgerät mit 3phasen läuft im Raum ab und an , das Brummen tritt nur zeitweise auf .
Michael M. schrieb: > H. H. schrieb: >> Wer braucht schon so kleine Trafos... > > Schau mal auf den Namen. Es handelt sich hierbei um Sigrid P. Ja, > richtig gehört, es ist der echte ultimative Sigrid P. mit dem 500kg und > 500 Watt Röhrenverstärker! job, die kleinen microkontrollerfans , haben ab 1A und 10VA Trafos schon nen Bammel , alles über 100VA ist in ihrer Vorstellung nicht von dieser Welt , Frage an Diese speziers ,::: habt ihr schon mal die Steuerung eines 220KVA Drestrom Trafos verdrahtet , und seid ihr auf diese Trafos schon rumgeturnt? Das nennt man Energietechnik . was sind da schon 2000Va kleingewächse... mfg Sigi
Sigrid P. schrieb: > job, die kleinen microkontrollerfans , haben ab 1A und 10VA Trafos schon > nen Bammel , > .......... Bei solchem Sprech und dieser Rächdschraipunk kommt mir schon der Gedanke an den kommenden Freitag. Hier wird's immer wilder.
Nur wenn das Heizgerät iwie die phase, an der auch see Trafo hängt, asymmetrisch belastet. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also gerade nicht. Vielleicht hängt der heizer zwischen zwei Phasen, wenn er auf Stufe 1 läuft? Alles spekulativ. Probier’s doch mal aus. Vielleicht kannst du den Heizlüfter durch eine zweit Person mal alle Stufen durchprobieren und telefonisch mit ihm in Kontakt bleiben. Irgend wie so kann man das sicher mal testen.
Antwort eines Professor für E-Technik: Haben sie mal 50 Perioden pro Sekunde da würden sie auch brummen.
Michael M. schrieb: > H. H. schrieb: >> Wer braucht schon so kleine Trafos... > > Schau mal auf den Namen. Es handelt sich hierbei um Sigrid P. Ja, > richtig gehört, es ist der echte ultimative Sigrid P. mit dem 500kg und > 500 Watt Röhrenverstärker! übertreibs ned .. ganz normaler verstärker lg sigi
Joachim B. schrieb: > Antwort eines Professor für E-Technik: > > Haben sie mal 50 Perioden pro Sekunde da würden sie auch brummen. So einen hatten wir auch. Einen sexistischen Spruch nach dem anderen. Würden die heute aber nicht mehr machen können, bei den vielen Frauen(-beauftragten) überall.
Manni T. schrieb: > So einen hatten wir auch. Wir hatten noch Schlimmere, aber wer denkt schlimmer geht nimmer, doch es geht, heute nur eben anders.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.