Guten Morgen! Kabelquerschnitte und die dazu erlaubten Sicherungen kann man in Tabellenwerken ablesen, wo auch Umgebungstemperaturen und Verlegearten das Ergebnis beeinflussen. Was ich nicht gefunden habe ist die Frage, ob man mehrere Kabel zusammen an eine Sicherung hängen darf und damit den Gesamtquerschnitt erhöht. Ein Motor benötigt z.B. 185mm^2, was mit 273A abgesichert ist. Wenn ich jetzt 2x 95mm^2 nehme, käme ich in Summe auf einen Querschnitt von 190mm^2. Darf ich jetzt die 2x 95mm^2 mit 273A absichern (die Leitungen laufen parallel), oder muss ich die Leitungen separat jeweils mit dem maximal zulässigem Strom pro Leitung absichern? Vielen Dank im Voraus.
Die Sicherung sichert die Leitung gegen zu hohen Strom. Du mußt also jede Leitung absichern und kannst dann vor den Sicherungen und am anderen Ende des Kabel brücken.
Laut dem Dokument der Hochschule Dresden darf man Leiter parallel schalten. Siehe https://www2.htw-dresden.de/~hoentsch/WebsiteElMob/DA-Master-SHK/Kabel_Strombelastbarkeit_und_schutz_v28_end_v2.pdf Seite 11/4 unten. Du musst aber je nach Verlegung der Kabel/Leiter den Reduktionsfaktor durch Häufung beachten (Siehe weiter unten in dem Dokument).
Oliver R. schrieb: > Du mußt also jede Leitung absichern hast du eine belastbare Quelle für diese Aussage? Die von mir genannte Quelle sagt etwas anderes.
Bin kein Elektriker, aber soweit mir bekannt ist, darf man ab einem bestimmten Querschnitt mehrere Leitungen parallel über eine Sicherung absichern und betrachtet die einzelnen Leitungen quasi als eine Leitung.
:
Bearbeitet durch User
Hier ist eine ausführliche Diskussion des Problems: https://www.elektro.net/file/show/95657/d907cc/DE_2020_22_24-28_EA43_LOW.pdf Kurz zusammengefasst, geht mit Einschränkungen, man sollte sich aber Gedanken machen, was bei einem Kurz- bzw. Erdschluss an einem Einzelleiter passiert.
Udo S. schrieb: > Laut dem Dokument der Hochschule Dresden darf man Leiter parallel > schalten. > Siehe > https://www2.htw-dresden.de/~hoentsch/WebsiteElMob/DA-Master-SHK/Kabel_Strombelastbarkeit_und_schutz_v28_end_v2.pdf > Seite 11/4 unten. > > Du musst aber je nach Verlegung der Kabel/Leiter den Reduktionsfaktor > durch Häufung beachten (Siehe weiter unten in dem Dokument). Und bei den Querschnitten, die der TE erwähnt hat, ist das ja keine Haushaltselektrik, sondern Industrie. Da muss man ggf noch über DIN/VDE hinaus hauseigene Regeln beachten.
Gabriel S. schrieb: > Darf ich jetzt die 2x 95mm^2 mit 273A absichern Es ist eigentlich viel schöner: Verlegeart F erlaubt 3 adrig Drehstrom https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf schon 275A bei 1 x 95mm2, und wenn man statt 95 lieber 2 x 50 nimmt in Summe 348A und wenn man 2 x 35 nimmt in Summe 286, also ausreichend. Durch die grössere Oberfläche erlaubt mehradrige Verlegung von Einzeladern drastisch mehr Strom bzw. geringeren Summenquerschnitt - bei höherem Spannungsabfall bzw. kürzerer Maximallänge. Die Kabel müssen aber lang genug sein, damit sich der Strom trotz eventuell unterschiedlichen Klemmenwiderstand ausreichend gleichmässig aufteilt.
Danke für die Antworten. Ich hätte es auch so gedacht, wie im ersten Antwortschreiben - jede Leitung separat absichern. Ich habe aber mehrfach den anderen Fall gesehen und war mir unsicher. In meinem Tabellenbuch Fachkunde Elektro hatte ich diesen Fall nicht gefunden mit den parallel geschalteten Leitungen.
Udo S. schrieb: > hast du eine belastbare Quelle für diese Aussage? Der gesunde Menschenverstand? Eine Ader wird durch einen unglücklichen Umstand unterbrochen/Klemmung nicht ordentlich oder was auch immer. Keiner merkt etwas. Plötzlich Kurzschluss auf der verbliebenen Ader, abgesichert mit einer Sicherung, die auf den maximalen Strom der Parallelschaltung ausgelegt ist. Schon raucht deine verbliebene Ader ab - egal, wo das steht.
Rainer W. schrieb: > Udo S. schrieb: >> hast du eine belastbare Quelle für diese Aussage? > > Der gesunde Menschenverstand? > Eine Ader wird durch einen unglücklichen Umstand unterbrochen/Klemmung > nicht ordentlich oder was auch immer. > Keiner merkt etwas. Plötzlich Kurzschluss auf der verbliebenen Ader, > abgesichert mit einer Sicherung, die auf den maximalen Strom der > Parallelschaltung ausgelegt ist. > > Schon raucht deine verbliebene Ader ab - egal, wo das steht. Deswegen ja auch nur bei Querschnitten > 10mm2. Dann ist ja auch TN-C zulässig, da die Adern als ausreichend mechanisch stabil gelten und eine Unterbrechung als unwahrscheinlich gilt. Wie oben bereits erwähnt ist der Kurzschlußstrom gesondert zu betrachten. Jörg
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.