Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Abstand 400V Relais


von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Hallo,

ich möchte mit einem Relais 400V Schalten.
Der hintergrund ist folgender: ich möchte über 3 Relais auswählen, ob 
die Leiterplatte mit L1, L2 oder L3 betrieben wird.

Jetzt stehe ich vor folgender Frage: Das Relais hat einen Pin abstand 
von 5mm zwischen der einen und der anderen Phase.
Ich könnte eine 2mm Fräsung dazwischen durch ziehen.

Reicht das?
Welche Randbedingungen sind zu beachten?
Macht es einen unterschied ob 2mm Fräsung oder 1mm Fräsung?

Norm wäre die EN61010.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Sowas macht man mit mechanisch verriegelten Relais/Schützen, sonst kann 
das gewaltig rumsen.

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Sowas macht man mit mechanisch verriegelten Relais/Schützen, sonst kann
> das gewaltig rumsen.

Hast du ein Beispiel?

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Ich könnte mir 2 zwangsgeführte 1*UM Relais vorstellen. Relais A wählt 
L1 oder L2, das andere Relais wählt zwischen Relais A und L3. Dann 
sollte es nicht rummsen können.

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Ich könnte mir 2 zwangsgeführte 1*UM Relais vorstellen. Relais A wählt
> L1 oder L2, das andere Relais wählt zwischen Relais A und L3. Dann
> sollte es nicht rummsen können.

Löst aber nicht das Problem das ich nur 5mm Pinabstand zwischen den 
Phasen habe.

von Mi. W. (mikuwi)


Lesenswert?

John P. schrieb:

>
> Norm wäre die EN61010.

hm.... und warum schaust Du dann nicht selber in der Norm nach? Da 
stehen all die Randbedingungen drinnen die Du uns nicht nennst...

Abgesehen davon als ernsthafte Frage: glaubst Du wirklich das Du der 
Antwort die Du hier nicht bekommen wirst (weil jeder vorher abzweigt) 
vertrauen kannst?

Aber egal - solange der Relaishersteller das Relais für 400VAC zuläßt, 
Du auch durch das Layout dahinter die Abstände noch einhalten kannst, 
Verschmutzungsgrad, Lufthöhe und -feuchte (Betauung bei 
Temperaturwechsel) auch im Rahmen des üblichen bleiben, das Ding vorher 
ausreichend abgesichert ist, Burst und Surge vorher abgefackelt wird, 
die Anspeisung unter 30m Leitungslänge liegt... und das Ding in CAT II 
fällt... dann könnten(!) 5mm vielleicht(!) ausreichend sein.

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Klar geht das, in fast jeder Saunaofensteuerung sind solche Anwendungen 
zu finden. Das sind dann nur unansehnlich große Relais UND die Frage der 
Verriegelung bliebe zu klären.

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Michael W. schrieb:
> Abgesehen davon als ernsthafte Frage: glaubst Du wirklich das Du der
> Antwort die Du hier nicht bekommen wirst (weil jeder vorher abzweigt)
> vertrauen kannst?

Nö. Sicherlich nicht blind.
Aber ein klares: Nein wäre eindeutig.

Michael W. schrieb:
> Aber egal - solange der Relaishersteller das Relais für 400VAC zuläßt,
> Du auch durch das Layout dahinter die Abstände noch einhalten kannst,
> Verschmutzungsgrad, Lufthöhe und -feuchte (Betauung bei
> Temperaturwechsel) auch im Rahmen des üblichen bleiben, das Ding vorher
> ausreichend abgesichert ist, Burst und Surge vorher abgefackelt wird,
> die Anspeisung unter 30m Leitungslänge liegt... und das Ding in CAT II
> fällt... dann könnten(!) 5mm vielleicht(!) ausreichend sein.

Das klingt doch schon ganz gut.

- ja das Relais ist für 400VAC spezifiziert
- Das Layout dahinter hat genug Platz
- Verschmutzungsgrad: tja da weiß ich nicht wie ich rangehen soll. Wäre 
ganz normal Industriegrät. Also Staub. Kann Problemlos über den Lüfter 
reinkommen
- Umgebeung ist trocken und unter 2000m (Ich kann aber nicht garantieren 
das irgendeine Firma nicht doch auf 3000m sitzt)
- Burst/Surge ist klar, hat das bisherige gerät auch überstanden
- ausreichend abgesichert? was ist ausreichend?
- Einspeisung ist unter 30m
- CAT II Keine Ahnung

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Sowas macht man mit mechanisch verriegelten Relais/Schützen, sonst kann
>> das gewaltig rumsen.
>
> Hast du ein Beispiel?

ABB VB6

Die gibts auch in THT.

von Mi. W. (mikuwi)


Lesenswert?

John P. schrieb:

> - Verschmutzungsgrad: tja da weiß ich nicht wie ich rangehen soll. Wäre
> ganz normal Industriegrät. Also Staub. Kann Problemlos über den Lüfter
> reinkommen

Na dann lies die Norm.

> - Umgebeung ist trocken und unter 2000m (Ich kann aber nicht garantieren
> das irgendeine Firma nicht doch auf 3000m sitzt)

Dann gehört das in die Bedienungsanleitung, alles über Seehöhe xxxx ist 
außerhalb der spezifizierten Betriebsumgebung.

> - Burst/Surge ist klar, hat das bisherige gerät auch überstanden
> - ausreichend abgesichert? was ist ausreichend?

Wer außer Dir soll das wissen? Relaisdatenblatt lesen, Nachdenken und 
Entscheidung dokumentieren.

> - Einspeisung ist unter 30m
> - CAT II Keine Ahnung

Dann erwerbe die Ahnung, ist ja nicht sooooo schwer wenn Du schon solche 
Eingangsfragen stellen kannst.
nur als Idee
Suchmaschine nutzen, Bedienungsanleitung vom Bestandsgerät lesen, 
Elektriker odr Anlagenbauer vor Ort befragen, Konkurenzprodukt 
studieren... bissi mehr Eigeniniativie, Phantasie und Trickserei wäre 
schon hilfreich um solche Dinge zu stemmen...

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Michael W. schrieb:
> Na dann lies die Norm.

Link?
Richtig muss der Betrieb kaufen.

Michael W. schrieb:
> Dann erwerbe die Ahnung, ist ja nicht sooooo schwer wenn Du schon solche
> Eingangsfragen stellen kannst.

Und ich finde es eben doch schwer.

CAT II: "Geräte, die an die feste elektrische Installation angeschlossen 
werden und die selbst Vorkehrungen gegen Überspannungen in dieser 
Installation treffen."

Was sind denn diese Vorkehrungen? Überall Bürokratischer Mist damit auch 
ja kein Einsteiger irgendwas Normgerecht abliefern kann.

Ich hab bereits MOVs verbaut. Reicht das als Vorkehrung gegen 
Überspannung?
Bin ich dann in der CAT II?

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> ABB VB6

Das ist ein Wendeschütz....

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Michael W. schrieb:
> Wer außer Dir soll das wissen? Relaisdatenblatt lesen, Nachdenken und
> Entscheidung dokumentieren.

Wenn ich das Vorgängergerät betrachte: Keine Absicherung. So einfach 
gehts

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> ABB VB6
>
> Das ist ein Wendeschütz....

Denk mal drüber nach.

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> John P. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> ABB VB6
>>
>> Das ist ein Wendeschütz....
>
> Denk mal drüber nach.

L1 wird L1
L2 wird L3
L3 wird L2

das hilft mir doch nicht, oder übersehe ich das offensichtliche?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> John P. schrieb:
>>> H. H. schrieb:
>>>> ABB VB6
>>>
>>> Das ist ein Wendeschütz....
>>
>> Denk mal drüber nach.
>
> L1 wird L1
> L2 wird L3
> L3 wird L2
>
> das hilft mir doch nicht, oder übersehe ich das offensichtliche?

Dass du zwei davon brauchst.

Und die sind ja eh nicht fest als Wendeschütz verklemmt.

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dass du zwei davon brauchst.

Ok, dann gehts natürlich. Ich bin immer von einem ausgegangen.

von Mi. W. (mikuwi)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> Michael W. schrieb:
>> Na dann lies die Norm.
>
> Link?
> Richtig muss der Betrieb kaufen.

Genau. Und das kostet Geld das hoffentlich in der Kalkulation für`s 
Angebot berücksichtig wurde. Wenn nicht... Lehrgeld.

>
>
> Und ich finde es eben doch schwer.

Ja, ich weiß. In dem Bereich in dem ich mich gerade herumschlage bin ich 
auch nur Anfänger.. aber ich sudere deswegen nicht herum sondern lese, 
analysiere und versuche zu verstehen was nötig ist das man mit 2kV 
1MW-Pulse mit 10us-Dauer in der Gegend herumballert - ohne das was dabei 
kaputt geht.

> CAT II: "Geräte, die an die feste elektrische Installation angeschlossen
> werden und die selbst Vorkehrungen gegen Überspannungen in dieser
> Installation treffen."
>
> Was sind denn diese Vorkehrungen? Überall Bürokratischer Mist damit auch
> ja kein Einsteiger irgendwas Normgerecht abliefern kann.

Och... schon wieder so ein Opfer. Aber selber dann jammern wenn Dein 
Klapperatismus beim ersten Windhauch dann irgendwas abfackelt weil ja 
alles so ein bürokratischer Mist...

> Ich hab bereits MOVs verbaut. Reicht das als Vorkehrung gegen
> Überspannung?
> Bin ich dann in der CAT II?

Was die MOVs betrifft - auch da gilt das gleiche: Suchen, Lesen und dann 
Verstehen.

Es hilft nicht wenn Du MOVs für Kleinleistungskrempel verbaust wenn der 
übliche Platz an dem Dein Gerät hingestellt wird sich die Versorgung mit 
einem Plasmaschmelzofen in der etliche MW-Klasse teilen muß, egal ob die 
Leitung kürzer als 30m ist...

Ist es jetzt wirklich zuviel für Dich dieses CAT II in eine Suchmaschine 
zu werfen und mehr als die beiden ersten Fundstellen mit einer dem Thema 
angemessenen Aufmerksamkeit durchzulesen?

Du hast Dir da ein Projekt eingetreten, egal ob Du Anfänger bist oder 
nicht, für den Dir hier niemand (gerade in diesem Forum) die 
Veranwortung der korrekten Umsetzung abnehmen kann. Also werd ich Dir 
sicher nicht sagen welche Teile Du verwenden sollst sondern nur das Du 
dich selber Schlau machen sollst. Sonst wirst Du immer Anfänger bleiben. 
Soooo schwer ist das Schlau-werden ja inzwischen nicht mehr.

Viel Vergnügen, ich bin nun draußen.

von Dietrich L. (dietrichl)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dass du zwei davon brauchst.
>
> Ok, dann gehts natürlich. Ich bin immer von einem ausgegangen.

Du willst doch aus 3 Möglichkeiten auswählen. Wie soll das mit einem 
Relais/Schütz gehen?

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Dietrich L. schrieb:
> John P. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Dass du zwei davon brauchst.
>>
>> Ok, dann gehts natürlich. Ich bin immer von einem ausgegangen.
>
> Du willst doch aus 3 Möglichkeiten auswählen. Wie soll das mit einem
> Relais/Schütz gehen?

Das habe ich ja H.H. auch gefragt. -> Die Antwort war: Man braucht halt 
2

Die Lösung von Matthis S. ist die sicherste Variante.

: Bearbeitet durch User
von H. H. (Gast)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> Die Lösung von Matthis S. ist die sicherste Variante.

Hamburger Wechselschaltung lässt grüßen.

von Klaus F. (klaus27f)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> Die Lösung von Matthis S. ist die sicherste Variante.

Hmm, ja, schon.

Aber UM-Schalter Relais gibt es für höhere Leistungen eher nicht.

Schütze haben für die Leistungskontakte nur Schließer (weil dann der 
Magnet unter Kraft zieht; Arbeits-Ruhekontakte wären ja nur durch die 
Feder in ihrer Arbeitsstellung).
Zusätzliche Hilfskontakte bei Schützen sind als Öffner und Schließer 
verfügbar (ggf. zusätzlich aufzustecken).

Leider schreibst du nichts über die bei dir erforderliche Leistung resp. 
Stromstärken.
Generell ist ~400V 3P eher was für Schaltgeräte auf einer 35mm 
Tragschiene, Schaltschrankbau.

von Thomas R. (thomasr)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Es gibt genau für solche Aufgaben sehr wohl Schütze mit zwangsgeführten 
Kontakten. Bei Leistungsschützen heißen die „Spiegelkontakte“.

: Bearbeitet durch User
von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Klaus F. schrieb:
> Leider schreibst du nichts über die bei dir erforderliche Leistung resp.
> Stromstärken.
> Generell ist ~400V 3P eher was für Schaltgeräte auf einer 35mm
> Tragschiene, Schaltschrankbau.

Es sind nur 16A. Relais dafür gibt es. als Schalter und Wechselkontakt.
Soll halt auf die Leiterplatte und eben nicht auf eine Tragschiene.

Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir 
Kopfzerbrechen.

von Martin S. (mmaddin)


Lesenswert?

John P. schrieb:
> Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir
> Kopfzerbrechen.

Abgesehen davon dass hier nicht eindeutig genannt wurde ob es sich um AC 
oder DC handelt, und wenn AC dann welche Frequenz etc... - klar kann man 
sich viel denken, aber das ist aus meiner Sicht auch schon alles 
zumindest ein bisschen Hokuspokus...verstehe ich nicht wo das Problem 
liegt.

Ein Hersteller von Relais, wird bei einer entsprechenden Spannung auch 
einen entsprechenden Abstand an den Pins seines Produktes 
berücksichtigen, oder habe ich etwas überlesen?`

M.

von Martin S. (mmaddin)


Lesenswert?

Zudem:

John P. schrieb:
> Das Relais

Welches überhaupt?

John P. schrieb:
> Es sind nur 16A.

Und die Last? Wir wohl kaum Glühobst sein. Ein Motor? Induktiv, 
kapazitiv?

Die Antworten die man erhält sind meist nur maximal so gut wie der 
Detailgrad der Fragestellung.

M.

: Bearbeitet durch User
von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> John P. schrieb:
>> Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir
>> Kopfzerbrechen.
>
> Abgesehen davon dass hier nicht eindeutig genannt wurde ob es sich um AC
> oder DC handelt, und wenn AC dann welche Frequenz etc... - klar kann man
> sich viel denken, aber das ist aus meiner Sicht auch schon alles
> zumindest ein bisschen Hokuspokus...verstehe ich nicht wo das Problem
> liegt.
>
> Ein Hersteller von Relais, wird bei einer entsprechenden Spannung auch
> einen entsprechenden Abstand an den Pins seines Produktes
> berücksichtigen, oder habe ich etwas überlesen?`
>
> M.

Also es ist AC, ganz normal 50Hz

Relais ist RTD34024
https://docs.rs-online.com/0192/0900766b80d977d9.pdf

von John P. (brushlesspower)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Und die Last? Wir wohl kaum Glühobst sein. Ein Motor? Induktiv,
> kapazitiv?

Glühobst!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.