Forum: Fahrzeugelektronik Sicherung richtig dimensioniert?


von Nuri O. (nurios)


Lesenswert?

Hallo Forum,

ich habe eine Verständnisfrage zur Autosicherung.

Ich habe einen Spannungswandler 5V 20A am Ausgang, also 100W. 
Wirkungsgrad beträgt 91%. Bei 91% Wirkungsgrad, würde ich bei 100W 
Ausgang -> 100W/91%*100% ~ 110W am Eingang, was bei 12V ca. 9,1A 
beträgt. Jetzt noch mit Puffer eine 10A Sicherung? 12A?
Ist das so richtig gerechnet?
Falls ja, was ist wenn ich statt den 20A nur 5A benötige. Rechne ich 
dann das ganze nochmal für 25W?
Besten Dank!
Mfg

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Sicherungen schützen das Zuleitungskabel vor Überlastung mit Überhitzung 
und Brand im Falle einer Fehlfunktion der angeschlossenen Verbraucher, 
sonst nichts.

Wie dick (Länge spielt im Auto eher keine Rolle) ist also dein 
Zuleitungskabel ? 10A reicht jedenfalls für 1mm2, wobei man nur 3A 
Dauerstrom möchte

https://www.hoelzle.ch/posts/kabelquerschnitte

von Nuri O. (nurios)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Wie dick (Länge spielt im Auto eher keine Rolle) ist also dein
> Zuleitungskabel ?

Der Spannungswandler wird in der Nähe vom Sicherungskasten liegen, 
sprich eine Recht kurze Leitung. Querschnitt hatte ich mir von einer 
anderen Tabelle 1,5mm^2 rausgesucht.
Ich habe einen Dauerstrom von ca. 3A und kurzzeitig (beim Anlassen und 
zwischen drin für max. 30s) 4,5A

Mfg

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Nuri O. schrieb:
> Querschnitt hatte ich mir von einer anderen Tabelle 1,5mm^2 rausgesucht.

Die darfst du mit 15A absichern, 10A geht natürlich auch.

von Nuri O. (nurios)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Die darfst du mit 15A absichern, 10A geht natürlich auch.

Moment ich hätte erwähnen sollen, dass ich am Ausgang 3A Dauerstrom 
habe. Spielt denn nur der maximale Strom für die Leitung eine Rolle und 
nicht die Verbraucher?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Nuri O. schrieb:
> Spielt denn nur der maximale Strom für die Leitung eine Rolle

Ja, wie erwähnt hängt die Sicherung nur von der Leitung ab.

Die Leitung sollte halt fur den Verbraucher ausreichen, tut sie bei dir 
ja.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Nuri O. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Die darfst du mit 15A absichern, 10A geht natürlich auch.
>
> Moment ich hätte erwähnen sollen, dass ich am Ausgang 3A Dauerstrom
> habe. Spielt denn nur der maximale Strom für die Leitung eine Rolle und
> nicht die Verbraucher?

Wie oft muss man dir noch sagen dass Sicherungen die Leitungen (+ evt. 
noch Stecker, Anschlussdosen usw.) sichern? Und dafür sind sie 
auszulegen.

Ist bei dir im Haus die Sicherung nach der angeschlossenen 
Kaffeemaschine bemessen? Eher nicht!

: Bearbeitet durch User
von Nuri O. (nurios)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Ja, wie erwähnt hängt die Sicherung nur von der Leitung ab.

Alles klar, vielen Dank!

Mfg

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.