Forum: Haus & Smart Home Verständnisfrage TN-C-S: PEs mehrerer FIs mit gemeinsamem Hauserder verbindbar?


von Norm (normscully)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe ein paar Youtube-Videos geschaut, weil ich mich für alles 
Elektrische interessiere und das ganze besser verstehen möchte.
Also ich baue kein Haus oder so, keine Bange! ;D
Dabei haben sich mehrere Fragen ergeben:

Angenommen, in einem Haus kommen die 3 Phasen plus Neutralleiter an 
(TN-C, richtig? (Frage 1)).
Dahinter ist ein FI angeschlossen, der PE und N auftrennt, sodass es im 
Haus PE und N separat gibt.
Das nennt sich dann TN-C-S, soweit richtig? (Frage 2)
Dieses System bräuchte - im Gegensatz zu TT - nicht zwingend eine Erdung 
vor Ort im Haus, um zu funktionieren, auch richtig? (Frage 3)

Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es aber trotzdem üblicherweise 
Hauserder, die mit PE verbunden werden, richtig? (Frage 4)

Frage 5:
Was wäre aber, wenn es nicht nur einen, sondern mehrere FIs gibt?
Werden dann die PE trotzdem alle mit dem Hauserder verbunden?
Das würde ja die PEs aller FIs zusammen verbinden 
(Potenzialausgleichsschiene?).
Welche Auswirkungen hat das? Funktioniert das Ganze dann noch korrekt?

Meine Theorie zu Frage 5:
- Die PEs hinter den FIs dürfen alle verbunden werden, ggf. gemeinsam 
mit dem Hauserder auf einer Potenzialausgleichsschiene.
- Denn der FI vergleicht sozusagen den Strom der Phasen mit dem Strom 
auf dem Neutralleiter. Wohin eine etwaige Differenz "verloren" geht, ist 
ihm egal: Ob dieser "Verlust" im Fehlerfall über alle FIs und einen 
Hauserder verteilt abfließt oder nur einen FI, wäre dafür 
gleichgültig.
Richtig?

Vielen Dank schon im Voraus für alle Lerntipps und euch ein schönes 
Wochenende!

Norm

von Hans (piaggio)


Lesenswert?

zu Frage Nr. 5
Ich bin kein Elektriker und schraube nicht im Zählerkasten herum. Soweit 
ich das in meinem Haus bei den Arbeiten der Profis -hoffentlich richtig- 
gesehen habe: (Ich vermute, es ist ein TNC-S)
Alle Schutzleiter führen zu einer "Sammelschiene". Diese ist mit dem 
Hauserder UND mit dem Neutralleiter (vor dem FI ?) verbunden.
Aber die Schutzleiter gehen nicht über irgendeinen FI. Die Schutzleiter 
sind völlig unabhängig davon verlegt.
Der FI "sieht" die Schutzleiter nicht - er schaltet aber ab wenn die 
Differenz der Ströme durch die L und dem N nicht null ist.
(Egal ob der Differenzstrom durch den Schutzleiter od. sonst irgendwie 
zur Erde abfließt. So wie ich das verstehe wird aber
eine Person nicht durch Abschalten geschützt, wenn sie isoliert steht 
und sowohl N als auch L berührt -oder auch L1 und L2 etc.)
Mehrere FIs können problemlos installiert werden - für verschiedene 
Stromkreise/Anlagenteile -funktionieren aber auch bei 
Hintereinanderschaltung.
(Die Normen dazu kenne ich allerdings nicht.)
Anmerkung zu: "Ob dieser "Verlust im Fehlerfall über alle FIs und einen 
Hauserder verteilt abfließt oder nur einen FI, wäre dafür
gleichgültig." Der "Verlust" (Fehlerstrom) fließt nicht über den FI! Es 
ist ein Strom zur Erde (über PE od. sonst wo).
Nochmalige Warnung: Ich bin kein Profi mit sicherem Wissen auf diesem 
Gebiet, sondern nur interessierter Laie.

: Bearbeitet durch User
von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Wenn im Haus 3 Phasen + Neutralleiter ankommen spricht man von TT.

Wenn im Haus 3 Phasen + PEN ankommen, spricht man von TN-C.

Wenn man ein TN-C in  in N und PE auftrennt, spricht man von TN-C-S

Wenn man alle PE im Zählerschrank verbindet, dann geschieht das auf 
einer gemeinsamen PE-Schiene. Diese zu verbinden ist kein Problem, da 
alle auf dem gleichen Potential sein müssen!

Der PE wird im Gegensatz zum N niemals durch den FI geführt.

der PEN vom PE, der PE aus dem Zählerschrank werden auf eine 
Potentialausgleichsschiene geführt. Hier werden alle leitfähigen Teile 
des Gebäudes zusammengeführt und an den Erder angeschlossen.

Der Erder der Anlage, stützt den Erder des Netzbetreibers, was ihn 
niederohmiger macht, was für schnellere Abschaltzeiten im Fehlerfal 
führt.

von Achim M. (minifloat)


Lesenswert?

Norm schrieb:
> Angenommen, in einem Haus kommen die 3 Phasen plus Neutralleiter an
> (TN-C, richtig? (Frage 1)

Dein "Neutralleiter" ist ein PEN? Dann ja.

Dein "Neutralleiter" ist wirklich N? Dann nein.

Norm schrieb:
> Dahinter ist ein FI angeschlossen, der PE und N auftrennt, sodass es im
> Haus PE und N separat gibt.
> Das nennt sich dann TN-C-S, soweit richtig? (Frage 2)

Ja.

Norm schrieb:
> Dieses System bräuchte - im Gegensatz zu TT - nicht zwingend eine Erdung
> vor Ort im Haus, um zu funktionieren, auch richtig? (Frage 3)

Ohne FI hat man sowas Jahrzehnte lang in D gemacht. Funktioniert, ist 
aber potentiell gefährlich und nicht mehr Stand der Technik. Für 
korrekte Funktion des FI ist "separeé" nötig. Das lokale Erden dient 
dazu, Berührspannungen im Fehlerfall zu begrenzen.

Norm schrieb:
> Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es aber trotzdem üblicherweise
> Hauserder, die mit PE verbunden werden, richtig? (Frage 4)

Dito.

Norm schrieb:
> Frage 5:
> Was wäre aber, wenn es nicht nur einen, sondern mehrere FIs gibt?
> Werden dann die PE trotzdem alle mit dem Hauserder verbunden?

Ja... die laufen alle auf der Potentialausgleichsschiene zusammen. Du 
sollst nur getrennte N-Schienen hinter den FIs haben.

Norm schrieb:
> Das würde ja die PEs aller FIs zusammen verbinden
> (Potenzialausgleichsschiene?).

Dein Denkfehler ist, dass ein PE jeweils einem FI gehört. Ist nicht so. 
Dem FI ist der PE eigentlich Wurst, man baut die Anlage nur so, dass der 
FI eher Möglichkeit hat bei einem Fehler auszulösen. Deswegen lokal 
geerdeter PE. Der lokal geerdete PE darf ruhig auf mehreren Kreisen PE 
sein. Anders gefragt, was bringt es dir einen zweiten Erder zu setzen?

mfg mf

: Bearbeitet durch User
von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Hans schrieb:
> funktionieren aber auch bei
> Hintereinanderschaltung.

FIs hintereinander geht, aber welcher auslöst ist ein Lotteriespiel.

von Norm (normscully)


Lesenswert?

Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!

Achim M. schrieb:
> Dein Denkfehler ist, dass ein PE jeweils einem FI gehört. Ist nicht so.
> Dem FI ist der PE eigentlich Wurst, man baut die Anlage nur so, dass der
> FI eher Möglichkeit hat bei einem Fehler auszulösen. Deswegen lokal
> geerdeter PE. Der lokal geerdete PE darf ruhig auf mehreren Kreisen PE
> sein. Anders gefragt, was bringt es dir einen zweiten Erder zu setzen?

Ahhh, OK, verstehe! Genau den Denkfehler hatte ich!

Sven L. schrieb:
> Wenn im Haus 3 Phasen + Neutralleiter ankommen spricht man von TT.
> Wenn im Haus 3 Phasen + PEN ankommen, spricht man von TN-C.

Oh richtig! Da hatte ich eigentlich PEN im Sinn.

Vielen Dank, wieder etwas gelernt! :)

von Andreas M. (elektronenbremser)


Lesenswert?

Am Haus kommt ein Nullleiter PEN an, der wird in Neutralleiter N und 
Schutzleiter PE getrennt!

von Michi S. (mista_s)


Lesenswert?

Achim M. schrieb:
> was bringt es dir einen zweiten Erder zu setzen?

Es verringert den Erdungswiderstand. Aber natürlich müssen beide Erder 
auch verbunden sein, i.A. über die Potentialausgleichsschiene.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Norm schrieb:
> Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es aber trotzdem üblicherweise
> Hauserder, die mit PE verbunden werden, richtig?

Richtig. Gäbe es nur die Erdung des Netzbetreibers, dann wäre der 
Erdungspunkt weit vom Haus entfernt, der PE(N) auf der Strecke bis 
dorthin hätte also einen "hohen" Widerstand.
Erstens kann das dazu führen, dass ein FI nicht auslöst 
(Schleifenwiderstand zu hoch).
Zweitens kann das dazu führen, dass am PE im Haus eine "hohe" Spannung 
gegen die dortige Erde anliegen kann. Z. B. bei Blitzeinschlag auf der 
Strecke zum Haus oder bei einem Kurzschluss zwischen PE und L im Haus. 
PE ist aber der Leiter, den man immer gefahrlos anfassen können soll, 
also soll er immer auf lokalem Erdpotential liegen.

von Klaus R. (klausro)


Lesenswert?

Andreas M. schrieb:
> Am Haus kommt ein Nullleiter PEN an, der wird in Neutralleiter N und
> Schutzleiter PE getrennt!

In einem TN-C-Netz ist das so, dass ist aber nicht immer der Fall! Im 
TT-Netz braucht man zwingend einen Anlagenerder, im TN-C-Netz 
theoretisch zwar nicht, aber er ist nach den TABs bzw. nach DIN VDE 
0100-540 vorgeschrieben. Was bei dir zuhause ankommt (welche Netzart du 
hast), steht in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) deines 
Energieversorgers.

Beispiel TAB: 
https://www.bdew.de/media/documents/3000_BDEW_Bundesmusterwortlaut_TAB_2023_v20230502.pdf

https://www.elektroniktutor.de/elektrophysik/netzform.html

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.