Guten Tag! Ich möchte bei einem Wirtschaftsgebäude eine Stromaufzeichnung installieren wo 3 Messwandler über die Außenleiter montiert werden. Jetzt sind dort aber pro Phase 2 Leitungen gelegt worden, also 3x(2x240) und der Messwandler geht nur über einen der 240² Leiter. Kann der Zähler das dann überhaupt richtig zählen oder muss ich das irgendwie umrechnen? Der Zähler ist ein Siemens PAC2200. Kann ich dort eventuell etwas parametrieren? Danke im Voraus Mfg Christian
Christian L. schrieb: > Kann der Zähler das dann überhaupt richtig zählen Nein. > oder muss ich das irgendwie umrechnen? Summieren. Diesen Zähler und den Stand des zweiten über die anderen Adern.
Christian L. schrieb: > Kann der Zähler das dann überhaupt richtig zählen oder muss ich das > irgendwie umrechnen? Theoretisch, unter absolut idealen Bedingungen teilt sich der Strom gleichmäßig auf. Klappt aber halt in der echten Welt nicht. Du wirst um einen zweiten Satz Messwandler und dann beide Leitungen addieren nicht herum kommen.
Und wo ist da das Problem? Also musst du wohl noch mal 3x solche Messwandler dazu verbauen, wenn es genau werden soll. Mit E-Technik hast du wohl auch nicht viel am Hut, aber solche Ausgaben umsetzen? Bist du dort der Hausmeister oder vllt. Techniker? Sorry aber wenn man so etwas liest fühle ich mich zurück versetzt wo ich noch Kabel- u. Technik-Montage machte, da waren auch so Techniker die von Nichts einen Plan hatten.
Christian L. schrieb: > Jetzt sind dort aber pro Phase 2 Leitungen gelegt worden, also 3x(2x240) > und der Messwandler geht nur über einen der 240² Leiter. Wenn sich die Adernzwillinge VOR (vom Zähler aus gesehen) dem Wandler in Richtung unterschiedlicher Verbraucher gabeln, dann geht es nicht. Dann sind ja die Ströme in beiden Adern potenziell unterschiedlich und du brauchst 2x3 Wandler. An einen üblichen Zähler lassen sich aber nur 1x3 Wandler anschließen.
:
Bearbeitet durch User
schau mal hier bei Parallelschaltung: https://www.janitza.de/service-support/einbau-von-stromwandlern.html
Heinz R. schrieb: > schau mal hier bei Parallelschaltung: > > https://www.janitza.de/service-support/einbau-von-stromwandlern.html Danke nach sowas hab ich gesucht! Mfg ch
Wieso an den Zuleitungen messen? Ich kenne es bei uns so, dass die zwei getrennten Kabel im Zielschrank wieder auf eine Sammelschiene zusammengeführt werden und diese lassen sich wieder mit nur einem Wandler pro Phase messen.
Sebastian R. schrieb: > Theoretisch, unter absolut idealen Bedingungen teilt sich der Strom > gleichmäßig auf. Klappt aber halt in der echten Welt nicht. Interessant. Hat dazu jemand Zahlen? Ich stand vor einiger Zeit vor der gleichen Frage und behauptete damals ohne nachzumessen, der Unterschied zwischen beiden Leitern wäre vernachlässigbar. Natürlich müssen die Leitungen gleich lang sein und an beiden Enden zusammengeführt sein. In meinem Fall ging es allerdings nicht um eine abrechnungsrelevante Verbrauchsmessung, sondern nur um Monitoring & Optimierung, da kommt's nicht aufs letzte Prozent an. Was könnte unterschiedlichen Stromfluss verursachen? Wie stark variieren Übergangswiderstände in Klemmen? Unterschiedliche kapazitive oder induktive Einkopplung, weil die Leitung einen anderen Nachbarn hat? Ausgleichend wirkt Länge und der ohmsche Widerstand. Ich hatte erwartet, dass das auf jeden Fall dominiert.
Tilo R. schrieb: > Wie stark variieren Übergangswiderstände in Klemmen? sie variieren sehr stark Sehe ich an meinem LiFePO4-Akku - wie unterschiedlich warm die Kontakte werden (per Wärmebildkamera gemessen) Klar, man könnte mal alles mit dem Drehmomentschlüssel anziehen - evtl. ist es dann anders
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.