Hallo zusammen, ich versuche die betreffende Situation so verständlich wie möglich zu formulieren, was als Laie/ungelernt nicht ganz einfach ist: Meine Eltern machen das Süddach mit 12,5kWp PV voll. Wechselrichter wird ein Deye Hybrid mit 12kW. Nulleinspeisung. Nach meinen recherchen muss von FI typ A (aktuell vor jeder der 3 Unterverteilungen) auf typ B aufgerüstet werden. Aus ehrlichem Interesse habe ich den Elektriker gefragt, wie viele FIs typ B wo hin kommen. Seine Antwort 'Stress dich da mal nicht rein, ich mach das schon' lässt mich nochmal bei Euch nachfragen: Würde ein großer FI typ B direkt nach der ersten 63A Sicherung das komplette Netz dahinter zuverlässig schützen? Wenn zB 9kW (bei Sonnenschein) im Haus verbraucht werden fließen über den FI nur wenige Watt und das auch nur wegen Regelungenauigkeiten. Im Hausnetz selbst ist aber richtig was los.. In die Netzanschlussleitung (Stichleitung aus der Unterverteilung) vom Wechselrichter passt der typ B nicht wirklich?! Über die speist er ja zurück, bezieht aber auch aus dem Netz bei geringem Akkustand.. Typ B sind aber eindeutig mit IN und OUT gekennzeichnet?! Falsche Richtung = kein Schutz? Ich möchte die Sache auf der Grundlage Euerer Erfahrungen und Infos mit gutem Gewissen beobachten können. Wenn sich herrausstellt, dass der große FI zuverlässig schützt ist natürlich Geld gespart.. Die typ B sind alles andere als günstig. Oder falls zusätzlich in der Stichleitung oder nur da...... Ich hoffe Ihr versteht mich ein wenig. Schonmal herzlichen Dank und viele Grüße Felix
Felix U. schrieb: > Typ B sind aber eindeutig mit IN und OUT gekennzeichnet?! Falsche > Richtung = kein Schutz? Aus In bezieht er seine Stromversorgung, zumindest der Gleichstromteil funktioniert sonst nicht. Lass das msl den Elektriker machen, ich fände es blöd, wenn bei FI Auslösung das Haus dunkel wird, besser wenn nur der WR abgeklemmt wird und das Haus über mehrere eigene FI verfügt. Aber das kommt auch auf den Platz im Sicherungskasten an. Es gibt auch unterschiedliche Verdrahtungserfordernisse je nach Zähler und Volleinspeisung vs. Eigenverbrauchseinspeisung (die ihr ja wollt). Nulleinspeisung ist bei 12kWp Unsinn, kein Haus hat so hohen Standbyverbrauch, man wurde 90% des Ertrages verpuffen lassen denan sonst bezahlt kriegt. Das sollte naturlich kein Akkustrom sein. Die Amortisation eines Akkus sinkt je höher die Peakleistung wird. Klar möchte der Solateur möglichst viel teures Zeug verkaufen. Rechnet lieber realistisch nach. Nicht mit Zukunfsphanstasien.
Felix U. schrieb: > Nach meinen recherchen muss von FI typ A (aktuell vor jeder der 3 > Unterverteilungen) auf typ B aufgerüstet werden. Quellen?
Vermutlich geht es hier um einen Deye Hybrid WR wie den SUN-12K-SG04LP3 mit Batterie (sonst macht die Nulleinspeisung keinen Sinn) Der Deye hat einen eingebauten DC Schutz, da würde ein einfacher RCD Typ "A" reichen. Ist aber auf der Zuleitungsseite völliger Unsinn denn welche Gefahr für Leib und Leben gehen denn von den ein/zwei Meter Leitungsverbindung zwischen Zähler und Deye aus? Und nach dem Deye kann die Anlage so bleiben wie sie ist. Interessant wird die Einbindung bei "Alles auf Load" wo der Deye auch als NEA für das ganze Haus arbeiten kann. Ich kann damit kochen etc. (bis 12kW) während der SLS raus ist ;-))
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.