Forum: Haus & Smart Home Neuer FI Nulleinspeisung Deye 12kW


von Felix U. (fex444)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich versuche die betreffende Situation so verständlich wie möglich zu 
formulieren, was als Laie/ungelernt nicht ganz einfach ist:

Meine Eltern machen das Süddach mit 12,5kWp PV voll.
Wechselrichter wird ein Deye Hybrid mit 12kW.
Nulleinspeisung.

Nach meinen recherchen muss von FI typ A (aktuell vor jeder der 3 
Unterverteilungen) auf typ B aufgerüstet werden.

Aus ehrlichem Interesse habe ich den Elektriker gefragt, wie viele FIs 
typ B wo hin kommen.
Seine Antwort 'Stress dich da mal nicht rein, ich mach das schon' lässt 
mich nochmal bei Euch nachfragen:

Würde ein großer FI typ B direkt nach der ersten 63A Sicherung das 
komplette Netz dahinter zuverlässig schützen? Wenn zB 9kW (bei 
Sonnenschein) im Haus verbraucht werden fließen über den FI nur wenige 
Watt und das auch nur wegen Regelungenauigkeiten. Im Hausnetz selbst ist 
aber richtig was los..
In die Netzanschlussleitung (Stichleitung aus der Unterverteilung) vom 
Wechselrichter passt der typ B nicht wirklich?! Über die speist er ja 
zurück, bezieht aber auch aus dem Netz bei geringem Akkustand.. Typ B 
sind aber eindeutig mit IN und OUT gekennzeichnet?! Falsche Richtung = 
kein Schutz?

Ich möchte die Sache auf der Grundlage Euerer Erfahrungen und Infos mit 
gutem Gewissen beobachten können. Wenn sich herrausstellt, dass der 
große FI zuverlässig schützt ist natürlich Geld gespart.. Die typ B sind 
alles andere als günstig.
Oder falls zusätzlich in der Stichleitung oder nur da......
Ich hoffe Ihr versteht mich ein wenig.

Schonmal herzlichen Dank und viele Grüße
Felix

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Felix U. schrieb:
> Typ B sind aber eindeutig mit IN und OUT gekennzeichnet?! Falsche
> Richtung = kein Schutz?

Aus In bezieht er seine Stromversorgung, zumindest der Gleichstromteil 
funktioniert sonst nicht.

Lass das msl den Elektriker machen,

ich fände es blöd, wenn bei FI Auslösung das Haus dunkel wird, besser 
wenn nur der WR abgeklemmt wird und das Haus über mehrere eigene FI 
verfügt. Aber das kommt auch auf den Platz im Sicherungskasten an. Es 
gibt auch unterschiedliche Verdrahtungserfordernisse je nach Zähler und 
Volleinspeisung vs. Eigenverbrauchseinspeisung (die ihr ja wollt).

Nulleinspeisung ist bei 12kWp Unsinn, kein Haus hat so hohen 
Standbyverbrauch, man wurde 90% des Ertrages verpuffen lassen denan 
sonst bezahlt kriegt. Das sollte naturlich kein Akkustrom sein. Die 
Amortisation eines Akkus sinkt je höher die Peakleistung wird. Klar 
möchte der Solateur möglichst viel teures Zeug verkaufen. Rechnet lieber 
realistisch nach. Nicht mit Zukunfsphanstasien.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Felix U. schrieb:
> Nach meinen recherchen muss von FI typ A (aktuell vor jeder der 3
> Unterverteilungen) auf typ B aufgerüstet werden.

Quellen?

von Thomas R. (thomasr)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Vermutlich geht es hier um einen Deye Hybrid WR wie den SUN-12K-SG04LP3 
mit Batterie (sonst macht die Nulleinspeisung keinen Sinn)

Der Deye hat einen eingebauten DC Schutz, da würde ein einfacher RCD Typ 
"A" reichen.

Ist aber auf der Zuleitungsseite völliger Unsinn denn welche Gefahr für 
Leib und Leben gehen denn von den ein/zwei Meter Leitungsverbindung 
zwischen Zähler und Deye aus?

Und nach dem Deye kann die Anlage so bleiben wie sie ist.

Interessant wird die Einbindung bei "Alles auf Load" wo der Deye auch 
als NEA für das ganze Haus arbeiten kann. Ich kann damit kochen etc. 
(bis 12kW) während der SLS raus ist ;-))

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.