Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Insel Drehstromnetz


von Jannik (jannik_myr)


Lesenswert?

Guten Tag,
Ich möchte ein sogenanntes Insel Drehstromnetz aufbauen. Ich habe 3 
Stromzufuhrquellen und 3 Wechselrichter jeweils einphasig und mit 230V. 
Wie bekomme ich es hin ein solches Netz aufzubauen dass die Phasen 120° 
verschoben sind. Ich habe schon von der Möglichkeit mit 
Frequenzumrichtern gehört, diese sind aber für meine Ansprüche zu teuer. 
Als Endleistung möchte ich einen 20KW Leistung haben.
Kann mir da jemand weiterehelfen?

Vielen Dank schonmal im Vorraus.

: Bearbeitet durch User
von Marcel V. (mavin)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Ich habe 3 Stromzufuhrquellen

Ist die Quelle bereits fertiger Drehstrom mit 120° verschobenen Phasen, 
oder handelt es sich dabei um 3 Generatoren mit thermischen Antrieb, die 
sowieso nie von selbst synchron laufen?

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Insel Drehstromnetz

Solange Du alles als Sternsystem aufbaust und niemals eine Drehstromlast 
angeschlossen wird, waere synchronisieren nicht zwingend erforderlich.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Jannik schrieb:
>> Insel Drehstromnetz
>
> Solange Du alles als Sternsystem aufbaust und niemals eine Drehstromlast
> angeschlossen wird, waere synchronisieren nicht zwingend erforderlich.

Dann ist es aber auch kein Drehstromnetz und die ganze Frage wäre 
überflüssig..

von Jannik (jannik_myr)


Lesenswert?

Es handelt sich dabei nicht um fertigen Drehstrom. Der Strom kommt von 
beispielsweise kleinem Windkraftwerk oder Photovoltaik. Und als 
Nutzstrom brauche ich 400V Drehstrom.

: Bearbeitet durch User
von Marcel V. (mavin)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Als Endleistung möchte ich 20KW Leistung haben.

Sollten die 20kW nur zum Laden eines E-Autos benötigt werden, dann 
müssen die Phasen nicht zwingend auf 120° synchronisiert werden, da beim 
E-Auto sowieso immer in Sternschaltung geladen wird.

Wo kommt der Strom her und wo läuft er hin? Äußer dich mal dazu.

Jannik schrieb:
> Der Strom kommt von beispielsweise kleinem Windkraftwerk oder
> Photovoltaik. Und als Nutzstrom brauche ich 400V Drehstrom.

Du warst schneller.

: Bearbeitet durch User
von Achim H. (pluto25)


Lesenswert?

Was sagt denn die Anleitung der Wechselrichter? Dort ist vermutlich ein 
Weg beschrieben.

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Marcel V. schrieb:
> Wo kommt der Strom her und wo läuft er hin? Äußer dich mal dazu.

Das verspricht noch ganz amüsant zu werden.

von Εrnst B. (ernst)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Einfach mal bei den üblichen Herstellern nachsehen.
Aber "billig" wird das nicht.

von Marcel V. (mavin)


Lesenswert?

C. D. schrieb:
> Marcel V. schrieb:
>> Wo kommt der Strom her und wo läuft er hin? Äußer dich mal dazu.
>
> Das verspricht noch ganz amüsant zu werden.

Ich glaube nicht, dass es genauso amüsant wird wie bei Loriot. Dafür ist 
das Thema einfach zu ernst.

https://youtu.be/QSES4GaxnmU?si=UFsLtniZlgvKT0KW

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Der Strom kommt von
> beispielsweise kleinem Windkraftwerk oder Photovoltaik.

Was jetzt. Mal Butter bei die Fische wie der Bayer sagt.
Was genau hast du.

Du brauchst einen inselfähigen Wechselrichter.

Wenn du mal präzise sagen würdest was genau du an Energiequellen hast 
und wie deine Last aussieht könnte man dir vielleicht auch zu etwas 
raten was dann auch funktioniert.

Jannik schrieb:
> diese sind aber für meine Ansprüche zu teuer.

Auch hier: was ist dir "zu teuer"?
Generell gilt: Ohne Arme keine Kekse!

von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Der Strom kommt von
> beispielsweise kleinem Windkraftwerk oder Photovoltaik. Und als
> Nutzstrom brauche ich 400V Drehstrom.

Ich hoffe es ist nicht das, was Du geschrieben hast: Wenn Du 2 
PV-Anlagen mit Wechselrichter und eine kWA hast, wirst Du daraus niemals 
nutzbaren Drehstrom bekommen.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
> Wenn Du 2
> PV-Anlagen mit Wechselrichter und eine kWA hast, wirst Du daraus niemals
> nutzbaren Drehstrom bekommen.

Er sicher nicht, aber andere können das.

von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> aber andere können das.

Aber auch die wählen vermutlich den einfachen (ausgeschlossenen) Weg: 
Batterie speisen und Umrichter.

Oder haben spezielle Zutaten in der Salami.

von Marcel V. (mavin)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Er sicher nicht, aber andere können das.

Durch deine Äußerung geht das Selbstvertrauen des TE, direkt ohne 
Hoffnungsschimmer sofort runter in den Keller.

Willst du das?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Marcel V. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Er sicher nicht, aber andere können das.
>
> Durch deine Äußerung geht das Selbstvertrauen des TE, direkt ohne
> Hoffnungsschimmer sofort runter in den Keller.
>
> Willst du das?

Auf den Boden der Tatsachen.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
> Oder haben spezielle Zutaten in der Salami.

Geld.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> möchte ich einen 20KW Leistung haben.

Jannik schrieb:
> Ich habe 3 Stromzufuhrquellen und 3 Wechselrichter

Jeder Wechselrichter bringt bei dir 6.6kW aka 32A ?

Sind das Inselwechselrichter ? Vermutlich.

Kannst du ohne in die Internas der Wechselrichter einzugreifen 
vergessen.

Verkaufe die 3 WR und kauf dir einen 3Ph WR.

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Marcel V. schrieb:
> Durch deine Äußerung geht das Selbstvertrauen des TE, direkt ohne
> Hoffnungsschimmer sofort runter in den Keller.
> Willst du das?

20 kW ist nicht unbedingt eine Größenordnung bei der es Motivation 
braucht, da ist einschlägiges Können und Wissen gefragt. Liest man 
zwischen den Zeilen des TO, läßt das wenig Substanz dsbzgl vermuten. 
Auch seine Aussage, herkömmliches Equipment wäre ihm zu teuer, erweckt 
nicht eben besonderes Vertrauen.

H. H. schrieb:
> Er sicher nicht, aber andere können das.

Das ist gesunde Skepsis, mehr nicht.

DerSchmied

: Bearbeitet durch User
von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Verkaufe die 3 WR und kauf dir einen 3Ph WR.

Wenn das drei Einspeisewechselrichter sind, kann er die auch behalten. 
Bei der SMA-Sunny-Island-Lösung können die im AC-Netz einspeisen. Die SI 
kümmern sich dann auch z.B. darum, auf einer Phase Strom zu entnehmen 
(->in die Batterie) und auf einer anderen Phase Strom bereitzustellen 
(->aus der Batterie). Ein reiner Frequenzumrichter macht das nicht.

Bei "Batterie voll" drehen die die Solareinspeisung zurück, einfach 
indem die Netzfrequenz in der Insel hochgestellt wird.

Generator kann an den Generator-Eingang der Sunnies. Die können auch ein 
Start-Signal für den Diesel erzeugen, wenn der Akkustand knapp wird.

von Jakob L. (jakob)


Lesenswert?

Marcel V. schrieb:
>
> Sollten die 20kW nur zum Laden eines E-Autos benötigt werden, dann
> müssen die Phasen nicht zwingend auf 120° synchronisiert werden, da beim
> E-Auto sowieso immer in Sternschaltung geladen wird.

Ganz tolle Idee, wenn die Phasen zufälligerweise mal ein paar Minuten 
ungefähr gleichphasig laufen (kann vorkommen wenn es nicht auf 120 Grad 
synchronisiert ist) dann glüht der Neutralleiter.

von Jannik (jannik_myr)


Lesenswert?

Jetzt nochmal soweit es geht meine detaillierte Problemstellung.

Ich möchte ein Insel Drehstromnetz 400V aufbauen. Der Strom wird erzeugt 
durch Sonnen- und Windenergie, dieser Strom wird in einem Speicher 
eingespeist. Bei Benötigung des Stroms sollen 3 Wechselrichter 
(einphasig, 21KW Leitung) diesen entnehmen und in Wechselspannung 
umwandeln.

Aus diesen 3 Phasen Wechselspannung möchte ich nun 400V Drehstrom 
erzeugen, welcher mit jeder Phase 120° verschoben ist. Denn dieser 
Drehstrom soll einen Motor betreiben welcher eine Leistung von 20KW 
benötigt.

Bei fehlenden Informationen bitte einfach nochmal melden.

Danke schonmal!

von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite


Lesenswert?

Ernsthaft, warum gebt ihr euch mit solch einem Unsinn überhaupt ab? Es 
ist offensichtlich, dass der TO absolut keine Ahnung hat, kein Geld 
investieren will und nicht einmal im Ansatz zu einer Lösung fähig wäre. 
Also ab nach /dev/null.

von Marcel V. (mavin)


Lesenswert?

Jakob L. schrieb:
> wenn die Phasen zufälligerweise mal ein paar Minuten ungefähr
> gleichphasig laufen (kann vorkommen wenn es nicht auf 120 Grad
> synchronisiert ist) dann glüht der Neutralleiter.

Aller Wahrscheinlichkeit nach zwar nicht, aber du hast trotzdem Recht, 
die theoretische Möglichkeit besteht natürlich.

Das ist wie mit den 3 baugleichen mechanischen Pendeluhren, die in einem 
Raum stehen. Nach einer gewissen Zeit haben alle 3 exakt die gleiche 
Pendelfrequenz. Und mit ein bisschen Pech, sogar noch die gleiche 
Phasenlage.

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Bei Benötigung des Stroms sollen 3 Wechselrichter
> (einphasig, 21KW Leitung) diesen entnehmen und in Wechselspannung
> umwandeln.

Und das sind die Wechselrichter, die du schon hast? Dann verrate den 
Typ. Evtl. brauchst du nur eine Datenleitung zwischen den dreien, und in 
der Config ein Häckchen bei "Drehstrom" machen.

Oder sind das die drei Wechselrichter, die du Anschaffen willst?
-> Dann schau bei SMA, Victron, Deye usw. mal vorbei und lade deren 
Planungshandbücher herunter.

von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Speicher eingespeist
Wenn der Strom im Speicher ist, verwirrt die Angabe wo er herkommt nur.

Zumal Du mit
> 3 Stromzufuhrquellen und 3 Wechselrichter jeweils
suggerierst, dass 3 Quellen separat zu 3 Phasen werden und nicht in/aus 
einem Speicher.

> Aus diesen 3 Phasen Wechselspannung möchte ich nun 400V Drehstrom
> erzeugen, welcher mit jeder Phase 120° verschoben ist.

Auch hier unglücklich: Warum erst getrennt erzeugen und danach 
synchronisieren? Warum nicht ein Umrichter für 3 Phasen? Oder die 
Wechselrichter synchronisieren? Und dazu vielleicht Typ und Datenblatt 
verlinken?

: Bearbeitet durch User
von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Ein FU braucht nicht zwingend Drehstrom für die Erzeugung der 
Zwischenkreisspannung, aber 230 Volt zu 400 Volt bei 20 kW ist 
Sportlich.
Läuft der Motor im Stern oder Dreieck ?

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Es ist eine entwicklungstechnische Herausforderung, 3 WR, die nicht 
dafür vorbereitet sind, auf 120° Phasenverschiebung zu bringen. Es gibt 
zwar mehrere Möglichkeiten (PLL/Zwangsführung), aber das liegt 
ausserhalb der Möglichkeiten des TE.
Das nächste Problem ergibt sich aus der Tatsache, das die drei WR zwar 
rechnerisch 21kW liefern können, aber den Anlaufstrom eines 20kW Motors 
sicher nicht ohne Ansprechen der Überstromsicherung überstehen.
Von den Victron Multiplus weiss ich, das sie über VE.Net zu Drehstrom 
zusammengeschaltet werden können, aber die gibt es auch nicht mit der 
passenden Leistung, sondern nur bis 5kW.

von Jannik (jannik_myr)


Lesenswert?

Rüdiger B. schrieb:

> Läuft der Motor im Stern oder Dreieck ?

Ich habe nur Idee eines solchen Projektes gehabt, jedoch noch am 
recherchieren und noch keinen expliziten Motor. Einzige Voraussetzung 
ist 20KW Leistung.


Entschuldigt bitte wenn ich ein wenig Unwissend bin. Wollte nur mal 
wissen wie so etwas am besten realisiert werden kann.


Evtl. kann auch jemand eine Lösung liefern, die ein solchen Inselbetrieb 
mit Drehstomnetz zeigt. Oder wie man allgemein solch ein Projekt 
verwirklicht, auch unabhängig von meinen Angaben.

Vielleicht ist meine Idee auch völlig sinnlos und es gibt eine bessere 
Lösung.

von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Evtl. kann auch jemand eine Lösung liefern, die ein solchen Inselbetrieb
> mit Drehstomnetz zeigt. Oder wie man allgemein solch ein Projekt
> verwirklicht, auch unabhängig von meinen Angaben.

Du
 * nennst den Motor (definierst die Mindestanforderungen an den 
Wechselrichter)
 * suchst einen entsprechenden Wechselrichter
 * wählst Speicher anhand der Eingangsdaten (Strom/Spannung) und Zeit 
die Du überbrücken willst (Kapazität/Ah/kWh)
 * wählst Solar/Wind/Gas-Erzeuger anhand Insel/Platz/Geld
 * lässt das von einem Installationsbetrieb zusammenbauen.

von Michael O. (michael_o)


Lesenswert?

Doch die Victron können bis zu 5 pro Phase in Kaskade arbeiten und dann 
3 mal das ganze für Drehstrom. sind dann halt 15 Stücke zu 1k€ und sehr 
viel Strom selbst bei 48V. Unter 100kW Speicher wird da wohl wenig 
gehen, aber die 50k€ machen den Kohl dann ja auch nicht mehr fett.

mfG
Michael

von Εrnst B. (ernst)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Evtl. kann auch jemand eine Lösung liefern, die ein solchen Inselbetrieb
> mit Drehstomnetz zeigt. Oder wie man allgemein solch ein Projekt
> verwirklicht, auch unabhängig von meinen Angaben.

Zum dritten mal: Schau dich bei den entsprechenden Herstellern um.

SMA z.B. beschreibt ziemlich exakt deinen Anwendungsfall.
https://www.sma.de/produkte/batterie-wechselrichter/sunny-island-44m-60h-80h

24kW Drehstrom, Peak 32kW oder so.

Victron und Co haben ähnliches.

Dein Problem ist mit 08/15 Stangenware zu lösen.

Aber eben nicht für lau.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Aus diesen 3 Phasen Wechselspannung möchte ich nun 400V Drehstrom
> erzeugen, welcher mit jeder Phase 120° verschoben ist. Denn dieser
> Drehstrom soll einen Motor betreiben welcher eine Leistung von 20KW
> benötigt.

Ja, und was ist jetzt die Frage? Kauf dir einen dreiphasigen oder drei 
synchronisierungsfähige einphasige Wechselrichter mit passenden 
technischen Daten, die aus deiner Batteriespannung Drehstrom machen 
können.

Das selber bauen oder deine vorhandenen Umrichter dazu nutzen kannst du 
nicht.

Oliver
P.S. du hast eine Batterie, die 20kW liefern kann?
P.P.S. Elektromotoren, egal welcher Bauart, haben einen Anlaufstrom.

: Bearbeitet durch User
von Jakob L. (jakob)


Lesenswert?

Marcel V. schrieb:
> Jakob L. schrieb:
>> wenn die Phasen zufälligerweise mal ein paar Minuten ungefähr
>> gleichphasig laufen (kann vorkommen wenn es nicht auf 120 Grad
>> synchronisiert ist) dann glüht der Neutralleiter.
>
> Aller Wahrscheinlichkeit nach zwar nicht, aber du hast trotzdem Recht,
> die theoretische Möglichkeit besteht natürlich.

So unwahrscheinlich ist das gar nicht, betrachten wir für den Anfang mal 
die Situation mit zwei Wechselrichtern. Wenn man annimmt dass die 
Wechselrichter ihre Frequenz aus einem 0815-Quarz kriegen und eine 
(konstante) Frequenzabweichung von einer Sekunde pro Tag haben (sind 
knapp über 10 ppm Unterschied, ist gar nicht so untypisch wenn man zwei 
baugleiche Standard-Quarze mit 30-50 ppm spezifizierter Genauigkeit 
zufällig auswählt) dann hat man zwischen zwei Wechselrichtern immerhin 
50x pro Tag die gleiche Phasenlage - und jedes mal ist es für einen 
Zeitraum von 576s (also fast 10 Minuten) im Bereich von maximal 60 Grad 
Phasenverschiebung zwischen den beiden Wechselrichtern. Bei 60 Grad 
Phasenverschiebung kriegt man immerhin das 1.73-Fache des Stroms auf dem 
Neutralleiter oder die 3-Fache Verlustleistung im Vergleich zum 
Nennstrom. Bei einer Dauer von 10 Minuten kann das schon reichen für 
eine Beschädigung des Kabels.

Und wenn man zwischen 2 Phasen ca. 50x pro Tag die gleiche Phasenlage 
hat dann ist es nicht wirklich unwahrscheinlich dass der dritte 
Wechselrichter zumindest ein paar mal pro Tag auch noch eine ähnliche 
Phasenlage hat und den Neutralleiter dann so richtig zum Glühen bringt.

>
> Das ist wie mit den 3 baugleichen mechanischen Pendeluhren, die in einem
> Raum stehen. Nach einer gewissen Zeit haben alle 3 exakt die gleiche
> Pendelfrequenz. Und mit ein bisschen Pech, sogar noch die gleiche
> Phasenlage.

Mir fällt da (im Gegensatz zu Pendeluhren) auf Anhieb kein Mechanismus 
ein der die Wechselrichter magisch synchronisieren würde, besonders wenn 
die Frequenzerzeugung (z.B. per Quarz) bei einem Vielfachen der 50-Hz 
Ausgangsfrequenz stattfindet.

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

Zuerst sollte geklärt werden, wie hoch und wie lang der Anlaufstrom vom 
20kW Motor ist und wie das bei Stern-Dreieckanlauf aussieht. Das muss 
zur Überlastbarkeit des auszuwählenden Wechselrichters passen.
Es ist auch ein Unterschied was der Motor treibt, also volles Drehmoment 
am Anfang, oder beginnend mit Null.
Da könnte zusätzlich ein Frequenzumrichter zum Sanftanlauf nötig sein, 
sofern dessen Einschaltstrom dann wieder vom Wechselrichter vertragen 
wird.

von Lu (oszi45)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> sofern dessen Einschaltstrom dann vom Wechselrichter vertragen

Genau der Motor-Einschaltstrom sollte bekannt sein, bevor der TO Jannik 
überhaupt über das Thema Wechselrichter nachdenkt!!! Mein 2000W WR 
schaffte z.B. nicht mal den Einschaltstrom einer 375W Wasserpumpe.
Den Rest kann er sich in Datenblättern zusammensuchen.

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Michael O. schrieb:
> Doch die Victron können bis zu 5 pro Phase in Kaskade arbeiten und dann
> 3 mal das ganze für Drehstrom.

Bist du sicher, das sie beides gleichzeitig können? Bisher hatte ich die 
Manuals so verstanden, das entweder Kaskade oder 3-Phasenbetrieb geht, 
aber nicht beides gleichzeitig.

von Florian L. (muut) Benutzerseite


Lesenswert?

Statt Wechselrichter einen FU mit DC-Eingang verwenden?

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Können die x Wechselrichter auch den Kurzschlußstrom zur Auslösung der 
32A Leitungsschutzschalter (für einen 20kW Motor) liefern? Der ist bei 
Charakteristik "C" bis zum zehnfachen von 32A.

von C. D. (derschmied)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Können die x Wechselrichter auch den Kurzschlußstrom zur Auslösung der
> 32A Leitungsschutzschalter (für einen 20kW Motor) liefern? Der ist bei
> Charakteristik "C" bis zum zehnfachen von 32A.

Irrelevant, wir wissen noch immer nicht welche Energiequelle der TO 
vorhat anzuzapfen.

Ich persönlich glaube an ein Hirngespinst welches hier herumspukt. 
NIEMAND hat 20 kW Windenergie/PV ungenutzt herumliegen die nur darauf 
warten einen Elektromotor weit jenseits der hundert kg anzutreiben. Das 
ist ein Klumpen den man mit dem Stapler von A nach B  bewegt, mit 
angeflanschtem Getriebe und Maschinerie dahinter.

OhwehOhweh, wie viele Ratgeber hier haben tatsächlich mehr als nur 
theoretisches Wissen in der Größenordnung?

DerSchmied

: Bearbeitet durch User
von Nils B. (hbquax)


Lesenswert?

Welchen Typ Wechselrichter hast du denn dreimal vorhanden? Du merkst 
schon, die Leute hier sind genervt, wenn sie dir alles aus der Nase 
ziehen müssen.

Generell würde ich sagen, wenn im Handbuch der WR nicht drinsteht, wie 
das geht, dann such eir einen anderen Wechselrichter. SofarSolar Hyd 
können z.B. echten Drehstrom Off Grid liefern.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Jannik schrieb:
> Ich habe nur Idee eines solchen Projektes gehabt, jedoch noch am
> recherchieren und noch keinen expliziten Motor. Einzige Voraussetzung
> ist 20KW Leistung.

Jetzt rede endlich mal Klartext.
Was ist das Problem? Warum benötigst du einen 20kW Motor?
So ein Motor braucht beim Anlaufen auch mit Stern-Dreieck Umschaltung 
locker mal kurzzeitig 100kW und mehr.
Also brauchst du zwingend einen Umrichter der die Phasenströme begrenzt.

Von der Problematik mit wahrscheinlich ungeeigneten 1Ph. 
Wechselrichtern, deren Modell du natürlich nicht sagst, ganz zu 
schweigen.

Sorry aber das ist ein Troll Thread!

: Bearbeitet durch User
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Sorry aber das ist ein Troll Thread!

Im Gegensatz zu einem ganz ähnlichen Thread vor wenigen Jahren ist 
diesmal wirklich ein Drehstromverbraucher dabei. Das war übrigens der 
Hintergrund zu dem was ganz früh gepostet hatte.

Ralf X. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Solange Du alles als Sternsystem aufbaust und niemals eine Drehstromlast
>> angeschlossen wird, waere synchronisieren nicht zwingend erforderlich.
> Dann ist es aber auch kein Drehstromnetz und die ganze Frage wäre
> überflüssig..

Vermute mal, da könnte jemand seine alten Panels auf einen abgelegenen 
Schuppen gelegt haben (z.B. nachdem ein Hagel dort alle Ziegel abgeräumt 
hatte) und möchte mit dem Motor sein kleines Sägewerk dort betreiben.

von Roland D. (roland_d284)


Lesenswert?

Moin,

Vorsicht, eher theoretisch:

Wenn man drei Wechselrichter hat, einer Inseltauglich und zweie 
Netzgeführt, dann einfach erst den einen inseltauglichen an eine 
Wicklung eines 3-Ph-Motors (kleiner Motor) in Sternschaltung anklemmen. 
Den Motor von Hand ankurbeln. Wenn er läuft, die anderen beiden 
Wechselrichter an die anderen Anschlüsse klemmen. Die - weil Netzgeführt 
- müssen sich dann ganz von alleine auf die 120° einstellen.

Vermutlich werden die beiden WR aber gar nicht erst anfangen zu 
arbeiten, weil sie eine viel zu kleine Netzspannung 'sehen'.

Aber wenn es laufen sollte, kann man anschließend den großen Motor 
dazuklemmen (und den kleinen abklemmen).

Über Sicherheitsmechanismen braucht man sich dabei natürlich keine 
Gedanken machen, weil nicht vorhanden :-)

Gruß, Roland

von (prx) A. K. (prx)


Lesenswert?

Roland D. schrieb:
> Über Sicherheitsmechanismen braucht man sich dabei natürlich keine
> Gedanken machen, weil nicht vorhanden :-)

Als Erstes sollte man ohnehin nachsehen, ob man eine Versicherung hat, 
die auch bei grober Fahrlässigkeit anstands- und folgenlos zahlt.

: Bearbeitet durch User
von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Roland D. schrieb:
> Den Motor von Hand ankurbeln. Wenn er läuft

Der Motor läuft natürlich mit einer Phase alleine gar nicht an. Der Witz 
bei Drehstrommotoren ist der Drehstrom.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Roland D. schrieb:
>> Den Motor von Hand ankurbeln. Wenn er läuft
>
> Der Motor läuft natürlich mit einer Phase alleine gar nicht an. Der Witz
> bei Drehstrommotoren ist der Drehstrom.

Die Kurbel übersehen?

von (prx) A. K. (prx)


Lesenswert?

Drei Wechselstrommotoren auf einer Achse gehen auch ohne Kurbel und ohne 
Phasenabgleich. ;-)

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Die Kurbel übersehen?

Nö, aber ich behaupte mal, das sowas nicht mal mit einem 1kW Motor 
funktionieren würde, bei einem 20kW ist das völlig illusorisch. Bring 
den mal mit Kurbel auf seine 1500 U/min. Aber ich halte mich dann aus 
diesem ziemlich unsinnigen Thread raus.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Bist du sicher, das sie beides gleichzeitig können? Bisher hatte ich die
> Manuals so verstanden, das entweder Kaskade oder 3-Phasenbetrieb geht,
> aber nicht beides gleichzeitig.

Bisher hatte ich die Manuals so verstanden, daß beides zusammen geht. Da 
es die Multis aber bis zu 15kW gibt, reicht hier eh einer pro Phase.

Was dem TO aber alles nicht weiterhilft, denn bezahlen kann und will der 
das nicht. Der will ja 20kW Drehstrom für lau.

Oliver

: Bearbeitet durch User
von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Nö, aber ich behaupte mal, das sowas nicht mal mit einem 1kW Motor
> funktionieren würde,

BTDT.


> bei einem 20kW ist das völlig illusorisch. Bring
> den mal mit Kurbel auf seine 1500 U/min.

Der sollte ja nicht angekurbelt werden.


> Aber ich halte mich dann aus
> diesem ziemlich unsinnigen Thread raus.

Spaß muss sein.

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Roland D. schrieb:
>>> Den Motor von Hand ankurbeln. Wenn er läuft
>>
>> Der Motor läuft natürlich mit einer Phase alleine gar nicht an. Der Witz
>> bei Drehstrommotoren ist der Drehstrom.
>
> Die Kurbel übersehen?

Selbst die billigen Chinaböller speisen erst ein, wenn die 50/60Hz 
anliegen.

Viel Spaß beim kurbeln.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Roland E. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Matthias S. schrieb:
>>> Roland D. schrieb:
>>>> Den Motor von Hand ankurbeln. Wenn er läuft
>>>
>>> Der Motor läuft natürlich mit einer Phase alleine gar nicht an. Der Witz
>>> bei Drehstrommotoren ist der Drehstrom.
>>
>> Die Kurbel übersehen?
>
> Selbst die billigen Chinaböller speisen erst ein, wenn die 50/60Hz
> anliegen.

Inselfähig!


> Viel Spaß beim kurbeln.

Nippel durch die Lasche...

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Roland E. schrieb:
> Viel Spaß beim kurbeln.

Für einige Forumsmitglieder wäre das durchaus sinnvoll täglich mehrmals 
etwas länger zu kurbeln. Diese Bewegung wäre gut für deren Gesundheit. 
Es gäbe dann auch weniger Threads wegen zusammengebrochener Waagen. ;o)

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Roland D. schrieb:
> Vorsicht, eher theoretisch:

Ja, und leider ohne Ahnung deinerseits.

Inselwechselrichter geben genau die Leistung raus, die der Verbraucher 
aktuell benötigt, wohin auch sonst sollte die Leistung gehen.

Netzgeführte WR geben alle Leistung raus die sie können, soviel also das 
PV Panel liefert bzw. man aus dem Akku erlaubt.

Die können nicht an einem Netz betrieben werden, welches die gesamte 
Leistung nicht abnimmt, sie wurden Spannung und Frequenz erhöhen und 
sofort abschalten (Inselerkennung)

Deine Theorie funktioniert also vorne und hinten nicht.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

(prx) A. K. schrieb:
> Drei Wechselstrommotoren auf einer Achse gehen auch ohne Kurbel
> und ohne Phasenabgleich. ;-)

Wechselstrommotore laufen aber nicht phasensynchron.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Wechselstrommotore laufen aber nicht phasensynchron.

Im Leerlauf ausreichend synchron für die netzgeführten Wechselrichter.


Michael B. schrieb:
> sie wurden Spannung und Frequenz erhöhen und
> sofort abschalten (Inselerkennung)

Aber das greift natürlich.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.