Hallo Leute, ich gehe mal davon aus, das diese Trennschalter für 30VDC gut sind ... https://www.amazon.de/dp/B07MZ8HDXN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Aber ich finde nirgends passende NH00 Einstätze für DC. Kann doch nicht sein? Pls Help!
https://www.elektronetshop.de/product/siemens-sicherungseinsatz-3na6836.5304.html https://www.elektronetshop.de/product/siemens-sicherungseinsatz-3na3830.5186.html Hier kostet Dein Artikel auch weniger: https://www.elektronetshop.de/product/siemens-sicherungslasttrennschalter-3np1131-1ca10-typ-3np11311ca10.121378.html
:
Bearbeitet durch User
Welle 🧐 S. schrieb: > ich gehe mal davon aus, das diese Trennschalter für 30VDC gut sind ... Da hilft das Datenvlatt .https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/DatasheetDownload?downloadUrl=teddatasheet%2F%3Fformat%3DPDF%26caller%3DMall%26mlfbs%3D3NP1131-1CA10%26language%3Dde DC bis 120V Die gehen bis 250V FC https://shop.jeanmueller.de/web/de_DE/N_DC/NH%20fuse-links%20for%20DC%20applications%20DC250V/PG/N_DC250V/index.xhtml
Welle 🧐 S. schrieb: > ich gehe mal davon aus, das diese Trennschalter für 30VDC gut sind ... Da sich stehende Lichtbögen erst bei >30VDC bilden, gibt es bei <30VDC keine Probleme mit Schaltern.
Die passenden Siemens- Sicherungen zum o.a. Halter in NH00 gehen bis 250DC. Oliver
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.