Hallo, bei PV Anlagen sind DC Trennschalter ja Pflicht. Ok, aber wo kommt der zweite Schalter hin? Also der "Feuerwehrschalter". In der nähe der Eingangstüre? Der PV Anlage? Innen oder Aussen? Das geht leider nicht ganz aus der Beschreibung hervor. "...frei zugänglich" Danke euch
Tobi S. schrieb: > bei PV Anlagen sind DC Trennschalter ja Pflicht. Ab einer bestimmten Leistung. Frag doch die Feuerwehr in deinem Ort, es gibt Feuerwehrschlösser die es vielleicht einfacher machen.
Tobi S. schrieb: > Aussen Nicht dumm ist es, den Schalter an den Paneelen anzubringen, und mit einem Seil/Draht/Kette bis zur Hauswand unten zu verlängern. Dann kann sogar ein Seil mehrere Strings abschalten, oder einen String in mehrere Segmente zerlegen. Es ist gar nicht nötig, die Module von unten wieder einschalten zu können, wenn man zum Einschalten (nach Vandalismus-Spassvögeln) oben ran kommt.
Michael B. schrieb: > Nicht dumm ist es, den Schalter an den Paneelen anzubringen, und mit > einem Seil/Draht/Kette bis zur Hauswand unten zu verlängern. Für die Feuerwehr sollte aber eindeutig zu erkennen sein, dass der Schalter wirklich aus "AUS" steht.
der DC trennschalter im Wechselrichter reicht nornalerweise. Welche vorgabe fordert einen weiteren? Diese vorschrift nennt bestimmt auch dessen anforderungen.
Also das war irgendwann einmal früher, als die WR keinen Trennschalter hatten, was sie nun fast alle haben. Ganz ehrlich, da sucht keiner lange rum, da wird einfach draufgehalten und die PV produziert trotz Trennung immer noch Spannung.
:
Bearbeitet durch User
Tobi S. schrieb: > bei PV Anlagen sind DC Trennschalter ja Pflicht. Ok, aber wo kommt der > zweite Schalter hin? Also der "Feuerwehrschalter". Einfach mal lesen: https://myfeuerwehr.ch/fachtechnik/merkblaetter/MB_3-07
Die Relevanz für solch einen Trennschalter wird maßlos überschätzt. Bis 1000v sind im Löscheinsatz (Deutschland)1m Sicherheitsabstand bei Wassersprühstrahl einzuhalten. Und darunter fällt PV im Privatumfeld. Sprühstrahl ist die Methode zur Selbstsicherung und Brandbekämpfung im sogenannten Innenangriff, also wo man Mal etwas Dichter an Kabel und Geräte kommen kann. Bei Vollstrahl(also ein harter Wasserstrahl)sind es 5m. Aber niemand geht damit in einen Innenangriff, und auch von außen ist das egal weil niemand mit Vollstrahl Dichter als 5m irgendwo rangeht weil man durch das zurückgeworfen Wasser sonst selbst sofort im Regen steht. Soviel zum Thema Spannung und Wasser. Berühren und Spannung stellen sich nicht-Feuerwehr Leute auch oft falsch vor. Im Innenangriff, also wo man potentiell ausversehen Leitungen oder Geräte oder Spannungsbeaufschlagteteile berühren könnte ist man durch den Aufbau der Schutzkleidung "mehr oder weniger" isoliert. Die Klamotten, Handschuhe und Schuhe sind Dampfdicht weil Löschwasser und brandhitze =Dampf, und Dampf auf haut wäre katastrophal. Also auch "nasse" Klamotten sind nur außen nasse, wenn die in Berührung mit Spannung kommen wird daher der Strom in alle legik nicht zur eingekleidet Person kommen sondern maximal über die Feuchtigkeit der ausenhülle der Kleidung über die Schuhe/Handschuhe irgendwo hin fließen. Es interessiert also ersteinmal niemanden so ein Trennschalter weil es auch keinen Trennschalter für die Netzspannung gibt. Bis der Energieversorger vielleicht Mal an der Einsatzstelle angekommen ist und einen Straßenzug abschaltet vergehen je nach Uhrzeit und Lage 1-6 Stunden. Ein Brandeinsatz ist halt grundsätzlich kein Gesichter Arbeitsplatz, sondern das ist gefährlich und jeder ist sich der gefahren bewusst und maximal vorsichtig. Ja bei PV ist man sensibilisiert, aber auch bei vielen anderen Sachen.
Bei uns ist vor kurzem im Nachbarort ein Haus mit PV auf dem Dach abgebrannt. Das hat die Feuerwehr genau so gelöscht wie ein Haus ohne PV und auch die Schäden sehen ähnlich aus. Also Dachstuhl oben offen und das Loch sieht in Dach und PV ziemlich gleich groß aus. Also da, wo das Dach noch drauf ist, ist auch die PV noch drauf.
Cha-woma M. schrieb: > Einfach mal lesen: > https://myfeuerwehr.ch/fachtechnik/merkblaetter/MB_3-07 Als ob Schweizer Merkblätter in Deutschland Gültigkeit hätten.
Heinrich K. schrieb: > Als ob Schweizer Merkblätter in Deutschland Gültigkeit hätten. Das ist den Schweizern egal.
Tobi S. schrieb: > Hallo, > > bei PV Anlagen sind DC Trennschalter ja Pflicht. Ok, aber wo kommt der > zweite Schalter hin? Also der "Feuerwehrschalter". > > In der nähe der Eingangstüre? Der PV Anlage? Innen oder Aussen? Das geht > leider nicht ganz aus der Beschreibung hervor. > > "...frei zugänglich" > > Danke euch vorweg. Ich nehme an, es handelt sich um ein EFH mit entsprechender klein-PV Anlage. Siehe Beitrag von Gtx F. (gtx-freak) 06.06.2024 20:26, Full ACK Wenn das Gebäude eine Brandmeldezentrale hat, weil das nach Anwendung und Risikoklasse gemäss LandesBauOrdnung erforderlich ist, dann könnten wir weiterreden. Dann brauchen wir aber die PLZ. Wer eine Brandmeldezentrale kennt die wiederkehrende Kontrollen, u.a. der Orientierungs- und Einsatzpläne. Sowas macht man aber nicht für EFH - Aus einem EFH rettet man die Personen und dann darf so eine Hütte komplett für sich abbrennen. Wenn die Einsatzleitung vor Ort Gefahr fürs eigene Personal sieht, zieht sie sich zurück. "frei zugänglich" heisst genau das: frei zugänglich. Nicht in einem Schacht oder in verschlossenen Schaltschränken. Den Schalter kann man prima an einen Mast bei der Kabeleinführung durch die Dachhaut setzen. Wenn der Dachstuhl abgefackelt ist und die Anlage in Bruchteilen im EG liegt ist das mit dem Schalter eh egal.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.