Forum: Haus & Smart Home Herdanschluss, fehlende Phasen?


von Jaime Justin A. (justin103)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo zusammen,

Ich beschäftige mich nun seit einigen Tagen mit dem Herdanschluss in der 
Wohnung meiner Mutter.

Der Herd wurde durch einen Elektriker angeschlossen, welcher uns sagte, 
dass nur 2 Herdplatten funktionieren aufgrund fehlender Phasen in der 
Verteilung im Zählerschrank.

Unser Hausmeister sagt, dass dazu der Boden aufgerissen werden müsste um 
neue Leitungen zu verlegen.

Ich habe mir aufgrund dieser Aussage die Herdanschlussdose einmal 
angeschaut und festgestellt, dass die entsprechende Leitung bereits 
liegt. Im Zählerschrank ist jedoch nur ein 1 Poliger Sicherungsautomat 
verbaut, woraus ich mir schließe, dass es lediglich kein Ausreichender 
Automat verbaut ist.
Nun habe ich mir aber auch noch einmal das Display des Zählers genauer 
angeschaut wegen der Bedienungsanleitung und stelle fest, dass dort 2 
Phasen nicht angezeigt werden.

Jetzt stellt sich mir wiederum die Frage ob diese lediglich aufgrund 
fehlender Last auf entsprechenden Phasen nicht angezeigt werden oder ob 
diese garnicht im Eingang des Zählers verschraubt sind.

Ich selber möchte nicht am Zählerschrank rumschrauben (bzgl. Verplombung 
etc.) aber die Frage lässt mir keine Ruhe.

Ich freue mich auf eure Antworten!

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Nun habe ich mir aber auch noch einmal das Display des Zählers genauer
> angeschaut wegen der Bedienungsanleitung und stelle fest, dass dort 2
> Phasen nicht angezeigt werden.
korrekt.
>
> Jetzt stellt sich mir wiederum die Frage ob diese lediglich aufgrund
> fehlender Last auf entsprechenden Phasen nicht angezeigt werden oder ob
> diese garnicht im Eingang des Zählers verschraubt sind.
Anschluss als Wechselstromzähler = nur eine Phase wird angezeigt.
>
> Ich selber möchte nicht am Zählerschrank rumschrauben (bzgl. Verplombung
> etc.) aber die Frage lässt mir keine Ruhe.
Bist Du wahrscheinlich auch garnicht für Qualifiziert geschweige denn 
berechtigt.

Umbau von Wechselstrom auf Drehstrom ist eine wesentliche Änderung, 
damit muss der Zählerplatz ertüchtigt werden.

Das was man aus dem Bild erraten kann, ist das die Anlage vermutlich 
sehr alt ist. Mit ein paar neuen / zusätzlichen Sicherungen ist es nicht 
getan.

Das nächste mal überlegst Du dir bitte mal, ob es erforderlich ist ein 
Foto vom Zähler mit 7MB hochzuladen!

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> diese garnicht im Eingang des Zählers verschraubt sind.

So ist es.

Du kannst auch die anderen beiden Platten an das Kabel der einen 
Sicherung anschrauben, und den Backofen, darfst aber nie mehr als 2 
verwenden. Es gibt Herde mit entsprechender Verriegelung.

Da scheinbar ein 5- poliges (1.5mm2 oder 2.5mm2) Kabel vom 
Sicherungskasten zum Herd liegt, darf man 2 16A Automaten auf einer 
Phase installieren und 2 Adern L3 zum Herd fuhren und 2 andere Adern zum 
gemeinsamen Nullleiter zusammenschalten, als Schutzleiter reicht der 1 
vorhandene. Unbedingt 2 parallele Rückleitungen als Nullleiter, obwohl 
es auch mit 1 geht, aber sonst wird das Kabel überlastet weil ja nur 1 
Phase verwendet wird, keine Phasenverschiebung.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Ich habe mir aufgrund dieser Aussage die Herdanschlussdose einmal
> angeschaut und festgestellt, dass die entsprechende Leitung bereits
> liegt. Im Zählerschrank ist jedoch nur ein 1 Poliger Sicherungsautomat
> verbaut, woraus ich mir schließe, dass es lediglich kein Ausreichender
> Automat verbaut ist.

Denkfehler. Es kann z. B. auch sein, dass man früher mal im Rahmen einer 
Renovierung/Modernisierung schon mal für die Zukunft eine 5-adrige 
Leitung zur Herddose verlegt hat.

> Nun habe ich mir aber auch noch einmal das Display des Zählers genauer
> angeschaut wegen der Bedienungsanleitung und stelle fest, dass dort 2
> Phasen nicht angezeigt werden.
> Jetzt stellt sich mir wiederum die Frage ob diese lediglich aufgrund
> fehlender Last auf entsprechenden Phasen nicht angezeigt werden oder ob
> diese garnicht im Eingang des Zählers verschraubt sind.
Das steht in der Bedienungsanleitung auf der letzten Seite. Wenn da nur 
L3 angezeigt wird, ist nur an der Phase L3 Spannung. Der Pfeil darüber 
zeigt an, ob Strom fließt.

von Thomas R. (thomasr)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Michael B. schrieb:
>
> Da scheinbar ein 5- poliges (1.5mm2 oder 2.5mm2) Kabel vom
> Sicherungskasten zum Herd liegt, darf man 2 16A Automaten auf einer
> Phase installieren und 2 Adern L3 zum Herd fuhren und 2 andere Adern zum
> gemeinsamen Nullleiter zusammenschalten, als Schutzleiter reicht der 1
> vorhandene. Unbedingt 2 parallele Rückleitungen als Nullleiter, obwohl
> es auch mit 1 geht, aber sonst wird das Kabel überlastet weil ja nur 1
> Phase verwendet wird, keine Phasenverschiebung.

Grenzwertig weil man damit die Bedingung "PE muß mindestens gleich 
großen Querschnitt wie die aktiven Leiter haben" nicht erfüllt!

Bei unseren Nachbarn aber wohl durchaus üblich, siehe Bild.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Grenzwertig weil man damit die Bedingung "PE muß mindestens gleich
> großen Querschnitt wie die aktiven Leiter haben" nicht erfüllt!

Doch, ist erfüllt, jede Zuleitung mit 16A abgesichert hat denselben 
Querschnitt wie der Schutzleiter.

Das ist auch bei Drehstrom nicht anders.

Also keinen FUD hier verbreiten.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #7708822 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Grenzwertig weil man damit die Bedingung "PE muß mindestens gleich
>> großen Querschnitt wie die aktiven Leiter haben" nicht erfüllt!
>
> Doch, ist erfüllt, jede Zuleitung mit 16A abgesichert hat denselben
> Querschnitt wie der Schutzleiter.
>
> Das ist auch bei Drehstrom nicht anders.
>
> Also keinen FUD hier verbreiten.

Oha! Bei einem angenommenen unvollständigen Körperschluß im Herd gegen 
PE fließen dann aber unbegrenzt 32A über den armen PE? Beim TO ist doch 
nur EINE Phase vorhanden!

Genau deshalb gibt es ja die VDE um eben ALLE Eventualitäten abzudecken.

Bei den Holländern geht das weil da zwei Phasen vorausgesetzt werden.

: Bearbeitet durch User
von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Da scheinbar ein 5- poliges (1.5mm2 oder 2.5mm2) Kabel vom
> Sicherungskasten zum Herd liegt, darf man 2 16A Automaten auf einer
> Phase installieren und 2 Adern L3 zum Herd fuhren und 2 andere Adern zum
> gemeinsamen Nullleiter zusammenschalten, als Schutzleiter reicht der 1
> vorhandene. Unbedingt 2 parallele Rückleitungen als Nullleiter, obwohl
> es auch mit 1 geht, aber sonst wird das Kabel überlastet weil ja nur 1
> Phase verwendet wird, keine Phasenverschiebung.
Wer garantiert denn die Aufteilung auf die beiden N?

Es mag sein, dass es für sowas Bestandschutz gibt. Neu wird das kein 
Elektriker anklemmen. Und der Herd müsste das explizit zulassen, da sein 
N bei Drehstrom maximal 16A aushalten muss.

Wenn 2.5² liegt, dann tut es auch eine 20A-Sicherung. Dafür gibt es 
Herde, die mit einer Phase 20A auskommen.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Bei einem angenommenen unvollständigen Körperschluß im Herd gegen
> PE fließen dann aber unbegrenzt 32A über den armen PE?

Das lassen die 16A Automaten nicht lange zu.

von Lu (oszi45)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Der Herd wurde durch einen Elektriker angeschlossen, welcher uns sagte,
> dass nur 2 Herdplatten funktionieren aufgrund fehlender Phasen in der
> Verteilung im Zählerschrank.

Da wird er Recht haben. Die Zuleitung zum Herd wurde dann wahrscheinlich 
zukunftsorientiert schon für 3 Phasen vorbereitet, damit die Küche nicht 
2x renoviert werden muß. Wenn Dein Zähler pro Jahr nur 200 kWh Verbrauch 
angezeigt hat, kann da auch kaum einer gekocht haben. Also 
Aufwand>Nutzen.

von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Das lassen die 16A Automaten nicht lange zu.

unbegrenzt. Bei (je) 16A schalten die nicht ab. Dass es in 9 von 10 
Fällen gut geht, macht es nicht sicher.

von Jaime Justin A. (justin103)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> Da wird er Recht haben. Die Zuleitung zum Herd wurde dann wahrscheinlich
> zukunftsorientiert schon für 3 Phasen vorbereitet, damit die Küche nicht
> 2x renoviert werden muß. Wenn Dein Zähler pro Jahr nur 200 kWh Verbrauch
> angezeigt hat, kann da auch kaum einer gekocht haben. Also
> Aufwand>Nutzen.

Also wenn ich das jetzt richtig verstehe fehlen dann also Lediglich 2 
Phasen in der Verteilung, welche aber "nachgerüstet" werden können?

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Das lassen die 16A Automaten nicht lange zu.
>
> unbegrenzt. Bei (je) 16A schalten die nicht ab. Dass es in 9 von 10
> Fällen gut geht, macht es nicht sicher.

Ein gleichzeitiger derarter Erdschluss in beiden Stromkreisen ist kein 
zu erwartender Fehlerfall.

Es gibt sogar 7-adrige Leitung für drei Stromkreise, mit drei blauen 
Adern, und nur einer einzigen gn/gb.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Das lassen die 16A Automaten nicht lange zu.
>
> unbegrenzt. Bei (je) 16A schalten die nicht ab.

Was hast du an 2 Leitungen zum Herd nicht verstanden ?

Üblicherweise hat ein Herd 5 Schraubklemmen:

PE, N, L3=Backofen, L2=Platten links, L1=Platten rechts.

Schliesst man nun L1 an eine 16A Zuleitung und L2 an eine zweite 16A 
Zuleitung an, fliessen da niemals 32A, sondern konform mit den eventuell 
1.5mm2 nur 16A.

Ausser über den N, den man deshalb als Doppelader ausführen muss. Man 
kann N nicht trennen, da es für ihn nur eine Schraubklemme gibt. Aber 
Doppelader ist völlig in Ordnung und auf dem Aufkleber hinten auf dem 
Herd auch meist so angegeben fur Einphasenanschluss. Darf halt nicht 
verschiedene FI für die 16A LSS zuständig sein.

Mir scheint eher, du hast noch nie im Leben einen Herd angeschlossen, 
soviel Ahnungslosigkeit ist sonst nicht denkbar.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Bei einem angenommenen unvollständigen Körperschluß im Herd gegen
>> PE fließen dann aber unbegrenzt 32A über den armen PE?
>
> Das lassen die 16A Automaten nicht lange zu.

HINZ, das ist der Fall wo beide LS an derselben Phase hängen, also 
können beide jeweils 16A dauernd ab ;-)

Im Herd reicht EIN Erdschluß weil doch Anfang und Ende der L Adern 
zusammengeklemmt sind.

: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

> Anfang und Ende der L Adern
> zusammengeklemmt sind.

Eben nicht!

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>
>> Anfang und Ende der L Adern
>> zusammengeklemmt sind.
>
> Eben nicht!

Wir reden wohl aneinander vorbei? Ich meine nicht die holländische 
Lösung sondern die weiter oben vorgeschlagene mit einem zweiten LS und 
zwei N Leitern aber nur einer Phase.

Die 7-adrigen Leitungen habe ich auch schon verbaut, da ist das kein 
Problem weil da jeder Kreis trotz gleicher Phase nur 16A kann bzw. auf 
L1, L2 und L3 des Herdes getrennt aufgelegt ist.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> die weiter oben vorgeschlagene mit einem zweiten LS und
> zwei N Leitern aber nur einer Phase.

Eben, da sind die beiden L-Adern nicht parallel geschaltet.

von Lu (oszi45)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Also wenn ich das jetzt richtig verstehe fehlen dann also Lediglich 2
> Phasen in der Verteilung, welche aber "nachgerüstet" werden können?

Dein Elektriker wird aber keine Lust haben, vom Keller bis zur Wohnung 
alles neu zu machen. Wer bezahlt das? Daher Aufwand>Nutzen! Warte ab, 
bis das ganze Haus renoviert wird. Kaufe Deiner Mutter lieber eine 
einfache Mikrowelle. Dann kann sie ihren Teller Suppe in 3 Minuten heiß 
machen.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> die weiter oben vorgeschlagene mit einem zweiten LS und
>> zwei N Leitern aber nur einer Phase.
>
> Eben, da sind die beiden L-Adern nicht parallel geschaltet.

Von nur einer Phase sind die doch solange parallel wie die LS 
eingeschaltet sind?

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Thomas R. schrieb:
>>> die weiter oben vorgeschlagene mit einem zweiten LS und
>>> zwei N Leitern aber nur einer Phase.
>>
>> Eben, da sind die beiden L-Adern nicht parallel geschaltet.
>
> Von nur einer Phase sind die doch solange parallel wie die LS
> eingeschaltet sind?

Lass besser die Finger von Elektroinstallation.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Schliesst man nun L1 an eine 16A Zuleitung und L2 an eine zweite 16A
> Zuleitung an, fliessen da niemals 32A, sondern konform mit den eventuell
> 1.5mm2 nur 16A.

Bei einem unvollständigen und gleichzeitigem Körperschluss von L1 und L2 
im Herd können bis zu 32 A beliebig lange über den PE fließen, ohne dass 
einer der beiden 16-A-LS auslöst.
DAVON war die Rede.

Ist nicht sehr wahrscheinlich, aber bei manchen Schalterdefekten 
denkbar. Wenn am/im Herd durch Defekt oder Anschlussfehler L1 und L2 
verbunden sind, genügt schon ein Körperschluss von einem der beiden.
Besser einen FI dazunehmen.

: Bearbeitet durch User
von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Von nur einer Phase sind die doch solange parallel wie die LS
> eingeschaltet sind?

Am Anfang nur dann, wenn beide LS eingeschaltet sind. Am Ende gar nicht, 
da geht z. B. L1 an die linken Kochplatten und L2 an die rechten.

von Walter K. (walter_k488)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> … Kaufe Deiner Mutter lieber eine
> einfache Mikrowelle. Dann kann sie ihren Teller Suppe in 3 Minuten heiß
> machen.

Die arme Frau!
Hol besser ein externes Induktionskochfeld.
Da wird die Suppe warm und heiss… ist energiesparend
und es entsteht kein Mikrowellenfrass mit zertrümmerten 
Eiweissmolekülketten!

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Walter K. schrieb:
> Mikrowellenfrass mit zertrümmerten
> Eiweissmolekülketten!

Noch andere Wahnvorstellungen?

von Dergute W. (derguteweka)


Lesenswert?

GEPULSTE DIGITALSTRAHLUNG!!EINSELF111

scnr,
WK

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Walter K. schrieb:
> kein Mikrowellenfrass mit zertrümmerten Eiweissmolekülketten!

Ja, schlimm diese denaturierten Eiweisse, ekelig weiss wird es, passiert 
schon ab 82.5 GradC, man sollte besser seine Frühstückseier roh 
schlürfen wie Austern.

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
>
> Lass besser die Finger von Elektroinstallation.

Oha, schlappe 45 Berufsjahre zu spät ;-))

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>
>> Lass besser die Finger von Elektroinstallation.
>
> Oha, schlappe 45 Berufsjahre zu spät ;-))

Übel!

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Zaehler_Zensiert.png
> 7 MB

Idiot!

von Nevs (noname_user)


Lesenswert?

Jaime Justin A. schrieb:
> Also wenn ich das jetzt richtig verstehe fehlen dann also Lediglich 2
> Phasen in der Verteilung, welche aber "nachgerüstet" werden können?

Mach einfach mal Fotos von der Elektroverteilung und vom Zählerschrank 
und vllt. vom Hausanschlußkasten, wenn du da ran kommst.
Man kann sich ja gar nicht vorstellen dass ne Wohnung heutzutage mit nur 
einem Außenleiter versorgt ist.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Nevs schrieb:
> Man kann sich ja gar nicht vorstellen dass ne Wohnung heutzutage mit nur
> einem Außenleiter versorgt ist.

Die Versorgung mit Drehstrom ist die Ausnahme.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Ja, schlimm ...

Es kommt noch viel besser weiter unten. ;o)

Walter K. schrieb:
> Mikrowellenfrass mit zertrümmerten Eiweissmolekülketten!

Dergute W. schrieb:
> GEPULSTE DIGITALSTRAHLUNG!

Drehstrom ist auch problematisch. Es gibt eine Reihe von Leuten, die 
davon Überzeugt sind, dass Drehstrom in der Wohnung für häufigeren 
Schwindel verantwortlich wäre. Daher immer nur von "drei Phasen" 
sprechen.

von Jens G. (jensig)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Drehstrom ist auch problematisch. Es gibt eine Reihe von Leuten, die
> davon Überzeugt sind, dass Drehstrom in der Wohnung für häufigeren
> Schwindel verantwortlich wäre. Daher immer nur von "drei Phasen"
> sprechen.

Ja, eine der Phasen ist die Schwindelphase ...

von Dergute W. (derguteweka)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> GEPULSTE DIGITALSTRAHLUNG!

Bitte keine sinnentstellenden Teilzitate :-)

scnr,
WK

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Nevs schrieb:
> Man kann sich ja gar nicht vorstellen dass ne Wohnung heutzutage mit nur
> einem Außenleiter versorgt ist.

Tja, die Gnade der späten Geburt :-), da dauert es noch etwas, bis man 
alles gesehen hat.

Ich konnte mir früher z. B. auch nicht vorstellen, dass es Wohnungen 
gibt, bei denen sich unmittelbar hinter der Eingangstür das Wohnzimmer 
befindet.

: Bearbeitet durch User
von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Schliesst man nun L1 an eine 16A Zuleitung und L2 an eine zweite 16A
> Zuleitung an, fliessen da niemals 32A, sondern konform mit den eventuell
> 1.5mm2 nur 16A.
Ja. unbestritten.

> Ausser über den N, den man deshalb als Doppelader ausführen muss.
Und wie willst Du diese Doppelader gegen Bruch sichern?

> Man
> kann N nicht trennen, da es für ihn nur eine Schraubklemme gibt. Aber
> Doppelader ist völlig in Ordnung und auf dem Aufkleber hinten auf dem
> Herd auch meist so angegeben fur Einphasenanschluss.
Genau: Der Herd muss für den Einphasenanschluss extra ausgelegt sein, da 
sonst der N (intern) überlastet wird gegenüber Drehstrom.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
>> Ausser über den N, den man deshalb als Doppelader ausführen muss.
> Und wie willst Du diese Doppelader gegen Bruch sichern?

Das ist kein anzunehmender Fehlerfall.


> Der Herd muss für den Einphasenanschluss extra ausgelegt sein,

Das sind die allermeisten, und sie sind sogar oft für den Betrieb an 
zwei Wechselstromkreisen vorbereitet, mit getrennten N-Klemmen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:
> Und wie willst Du diese Doppelader gegen Bruch sichern

Diese extrem seltene Fehlerquelle ist akzeptabel

Grundsätzlich ist nach der DIN VDE 0100-430 „Schutzmaßnahmen – Schutz 
bei Überstrom“ die Parallelverlegung von Leitungen zulässig, sofern die 
parallel Verlegten Leiter die gleichen elektrischen Eigenschaften 
(Querschnitt, Leitermaterial) haben und die gleichen Verlegebedingungen 
(Länge, Verlegeart, Umgebungstemperatur) aufweisen.

Bruno V. schrieb:
> Genau: Der Herd muss für den Einphasenanschluss extra ausgelegt sein, da
> sonst der N (intern) überlastet wird gegenüber Drehstrom.

Natürlich. Jeder mit bekannte Herd ist so gebaut, wie auf dem hinteren 
Verdrahtungsaufkleber ersichtlich.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.