Forum: Offtopic Erdung Serverschrank?


von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

Moin,

Bin dabei bei mir in der Werkstatthalle (525m²) einen 
(Wand)Serverschrank zu installieren.
Mit Stom versorgt wird der Schrank über ein 3x1,5 aus der daneben 
hängenden Hauptverteilung. D.h. der Schutzleiter der Steckdosenleiste 
ist an der PE-Schiene in der Verteilung angeschlossen.
Nun hat ja der Schank einen Erdungsanschluss an dem auch u.a. das 
Gehäuse des Patchpanel angeschlossen ist.

Jetzt die Frage: Wohin verbinde ich diesen Erdungsanschluss?
a) Auf die PE-Schiene in derVerteilung an der auch die Steckdosenleiste 
angeschlossen ist.
b) An die unter der Verteilung befindlichen Potentialausgleichsschiene.

Kann mir da Jemand was zu sagen?

Viele Grüße
Jens

: Bearbeitet durch User
von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Mit min. 6mm² an die PA-Schiene.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Mit min. 6mm² an die PA-Schiene.

Danke!
War auch meine Idee!