Hallo, ich habe ein Thermoelement vom Typ "K". In dem Thread: Beitrag "Re: AD595 Kaltpunktkompensation dringend!!!" steht, dass man Thermoelemente verlängern kann. Kann man sagen, dass, wenn man für beide Leitungen dieselben Materialien mit denselben Längen verwendet, man den Messwert nicht verfälscht? Grüße und Danke!
> wenn man für beide Leitungen dieselben Materialien mit denselben > Längen verwendet, man den Messwert nicht verfälscht? Es funktioniert nur, wenn sogenannte Ausgleichsleitung verwendet wird. Die besteht für die Plus und Minusleitung aus unterschiedlichem Material. Das wichtigste ist, dass zwischen dem Original Thermodraht und der Verlängerung keine zusätzliche temperaturabhängige Spannung entsteht. Mir ist im Moment kein Händler bekannt, bei dem man diese Leitung in Kleinmengen und für Endverbraucher bekommt.
@ Kola: Man muss zur Verlängerung passende Ausgleichsleitungen verwenden, die die gleiche Thermospannung wie das Thermoelement selber haben. Diese Leitungen müssen natürlich polrichtig angeschlossen werden, die zwei Adern sind aber immer farblich gekennzeichnet. Die Länge ist dabei egal, solange das Messgerät einen hohen Eingangswiderstand hat. @ Dieter Werner: > Mir ist im Moment kein Händler bekannt, bei dem man diese Leitung in > Kleinmengen und für Endverbraucher bekommt. Die gibt's auch bei Conrad. Auch Meterweise. Auch für Endverbraucher. Z.B. für Typ K: Bestell-Nr. 600862-29, 600876-29, 604402-29, 604450-29,604474-29, 604123-29 Wenn man fertige Thermoelemente mit den gelben Spezialsteckern nimmt, gibt es auch dafür passende Verlängerungen mit den passenden Steckern und Kabelbuchsen. MfG, Andy
Danke für die Hinweise. Ich habe wie gesagt ein Thermoelement vom Typ K mit Stecker, und eine passende Buchse mit etwa 4 cm Anschlussdrähten. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich die Anschlussdrähte der Buchse mit Kupfer verlängere, liegt auf beiden Leitungen eine zusätzliche temperaturabhängige Spannung an, die sich aber meiner Meinung nach ausgleichen müßte, wenn die Anschlussleitungen aus demselben Material sind. Sind die Anschlüsse hinter dem Stecker aus dem gleichen Material, und stimmt dann meine Rechnung?
Stimmt nicht, da die Thermospannung von der Kombination der beiden Materialien abhängt. Da du an beiden Kontaktstellen unterschiedliche Materialkombinationen hast, hast du auch zwei unterschiedliche Thermospannungen, die sich nicht aufheben.
Hallo, ganz so stimmt das nicht, natürlich kann man Thermoelemente mit z.B. Cu-Kabeln verlängern. Nur: Die Referenz-Junction, also der Bezugspunkt für die Messung liegt dann beim Übergang von Thermoelement auf Kupfer. Wenn die beiden Übergänge auf verschiedenen Temperaturen liegen ist es schwierig. Mit einem TC misst man halt immer die Differenz. Bei TC hängt es immer sehr davon ab, was man wie genau messen will. Außer bei Conrad gibt es alles auch bei Omega.com, für jeden mit Kreditkarte. Aber nicht über die Preise wundern...
Nimm einfach eine Thermoelementleitung und verdrille das eine Ende, das andere schließt Du an den AD595 an. Schon hast Du dein billiges Thermoelement. Was gibt es als billige Alternative für den AD595?
Öh, AD595? Sorry, dass ich hier meine Informationen nur in Scheiben rausgebe, aber ich habe einen Temperaturregler "Philips KS 94". An den kann man alle möglichen Thermoelemente anschließen, ich habe eins vom Typ "K". Leider ist das Kabel zu kurz, deswegen muss ich verlängern.
Wenn dein Thermoelement sowieso schon einen Stecker hat, das passende Verlängerungskabel dazu hat die Conrad-Bestell-Nummer 133353 - 62. Wenn es länger sein soll, kann man sich das aus Meterware und passenden Steckern/Buchsen selber machen, gibt's ebenfalls alles bei Conrad. MfG, Andy
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.