Gängige Bezeichnungen: Sternpunktbildner, Nullpunktbildner,
Neutralpunktbildner, Sternpunktbilder, Nullpunktbilder,
Neutralpunktbilder
Erdungstransformator
Wikipedia kennt ihn nicht, Youtube hat nur einen direkten Treffer (OCR
bei 1:35) "Centre de contrôle du réseau à distance - SPIE"
https://youtu.be/TZKhuQuG_Xw?t=95
Einen ersten Hinweis auf die Schaltung habe ich in folgendem Patent
gefunden:
EP3179492A1 - Schutzeinrichtung für einen Transformator vor
geomagnetically induced currents
https://patentimages.storage.googleapis.com/1e/2a/f3/54b5d1e0eb5565/EP3179492A1.pdf
Ein spezieller Zick-Zack-Trafo generiert einen Neutralleiter aus den
drei Phasen oder "stabilisiert" die Netzspannung bei vorhandenem N.
Es ist eine Mischung aus Sternschaltung und Dreieckschaltung:
klassische Sternschaltung (N ist i.d.R. nur bis 10% belastbar, sonst
sättigt ein Schenkel):
1 | L2
|
2 | \
|
3 | \
|
4 | \
|
5 | \
|
6 | \
|
7 | \
|
8 | N ------------- L1
|
9 | /
|
10 | /
|
11 | /
|
12 | /
|
13 | /
|
14 | /
|
15 | L3
|
Im 3x400V-Netz braucht man einen Dreischenkelkern mit je zwei
133V-Wicklungen auf jedem Schenkel.
Alternativ gehen auch drei Einzeltrafos mit je zwei 133-Wicklungen.
Durch die Reihenschaltung und die magnetische Kopplung fließt in allen
sechs Wicklungen betrags- und winkelmäßig der selbst Strom.
Ein ähnliche Thematik: de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichswicklung