Hallo, ich habe einen Baustromkasten erworben und wüsste gerne, was alles erneuert werden muss, sodass dieser wieder eingesetzt werden darf. Bekannt ist mir, dass der Fi getauscht werden muss, gegen einen Fi Typ B. Im Anhang findet ihr Fotos. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir sagen könnt, welche Komponenten getauscht werden müssen. Grüße
https://www.walther-werke.de/informationenzurnormaenderungderdinvde0100-704/ https://www.bredenoord.com/de/wissen/norm-konforme-baustromverteiler/ Waren die ersten zwei Einträge bei Google.
:
Bearbeitet durch User
- RCD Typ B - Die Automaten könnten sicherlich mal getauscht werden - Die Leitungen zum Zähler könnten mal neue Aderendhülsen vertragen - Die fehlende Schuko-Dose ersetzen Den laienbedienbaren, abschließbaren Hauptschalter scheinst du schon zu haben, das ist gut Ansonsten halt alle Anschlüsse prüfen, die Schutzleiter durchmessen,...
Sebastian R. schrieb: > Ansonsten halt alle Anschlüsse prüfen, die Schutzleiter durchmessen,... ... und da er fragt: Nach der Umrüstung ist eine Prüfung nach DGUV 3 sowie eine Prüfung nach Erstinbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-600 erforderlich.
Frank O. schrieb: > Nach der Umrüstung ist eine Prüfung nach DGUV 3 sowie eine Prüfung nach > Erstinbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-600 erforderlich. Kommt drauf an wo er eingesetzt wird.
Danke für eure Antworten. Klingt ja erst mal machbar. H. H. schrieb: > Frank O. schrieb: >> Nach der Umrüstung ist eine Prüfung nach DGUV 3 sowie eine Prüfung nach >> Erstinbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-600 erforderlich. > > Kommt drauf an wo er eingesetzt wird. Privater Neubau EFH
3 Stück gleichstarke NH-Sicherungen einsetzen, Istzustand: 32 und 35A. Trennmechanismus fehlt (gleichzeitige Betätigung), oder Abdeckung fehlt! Fehlende Steckdose: Verkabelung entfernen oder Steckdose erneuern. PE darf keine mechanische Halterung sein (die Gewindebolzenstange, die die Kupferschiene trägt). Der Gewindebolzen stellt anscheinend PE-Verbindung zur Grundplatte her. Rechts von der Kupferschiene abgehender PE-Draht wirkt zu dünn.
Heinrich K. schrieb: > 3 Stück gleichstarke NH-Sicherungen einsetzen, Istzustand: 32 und 35A. > Trennmechanismus fehlt (gleichzeitige Betätigung), oder Der Schalter trennt doch alle drei gleichzeitig? Oder was meinst du? Abb.: 4_1_Drehschalter_Abdeckung.jpg > Abdeckung fehlt! Die sind alle da. > Fehlende Steckdose: Verkabelung entfernen oder Steckdose erneuern. Werde ich tun. > > PE darf keine mechanische Halterung sein (die Gewindebolzenstange, die > die Kupferschiene trägt). Der Gewindebolzen stellt anscheinend > PE-Verbindung zur Grundplatte her. Richtig wäre ein entsprechend dimensioniertes Kabel, das die PE Schiene und die Grundplatte verbindet? > Rechts von der Kupferschiene abgehender PE-Draht wirkt zu dünn. Werde ich mir mal anschauen. Danke.
Christian S. schrieb: > Privater Neubau EFH Bekommst du den Strom vom netten Nachbarn oder vom Netzbetreiber? Wenn letzteres, dann brauchst du eh einen beim Netzbetreiber eingetragenen Elektriker. Der Eli wird den Verteiler prüfen, sonst unterschreibt der nicht.
Christian S. schrieb: > Der Schalter trennt doch alle drei gleichzeitig? Oder was meinst du? > Abb.: 4_1_Drehschalter_Abdeckung.jpg Naja beim Hauptschalter 50A NH00 rein und für die 32A CEE Dose ein 3 Poliger C-Automat, sodass bei Auslöung einer Phase, die anderen folgen.
H. H. schrieb: > Kommt drauf an wo er eingesetzt wird. Dann kommt es aber auch nicht drauf an, ob er ihn umbaut.
Sven L. schrieb: > Naja beim Hauptschalter 50A NH00 rein 50A NH vor den 40A-FI? Bzw. wenn das ernst gemeint war, dann den FI gegen 63A-Typen tauschen...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.