Hi. Ich bin in einem Wohnheim, und wenn ich hier den FI beim Basteln rausknalle, habe ich ein Problem. Die FI Schalter sind im Elektroschaltraum, da komme ich nicht ran. Einen Kurzschluss Phase-N ist nicht so schlimm, da kann ich mit einer selektiven, lokalen Sicherung noch vermeiden, dass die Sicherung im Elektroraum auslöst. Aber beim FI bringt das nix, mir einen 10 mA FI anzuschaffen, der FI im Elektroraum löst trotzdem aus, zumindest bei einem satten Schluss zwischen Phase und PE. Die Lösung die mir einfällt, wäre ein Trenntrafo zu nehmen, und ein "lokales Netz" zu machen. Ihn also so anzuschließen, dass der FI vom Haus keinen Fehlerstrom sieht, ich aber trotzdem L N PE habe. Erdfrei dürfte man ja nur arbeiten, wenn man pro Trenntrafo nur einen Verbraucher anschließt. Ich wollte es so machen, dass ich einen dicken (1 kVA und mehr) Trenntrafo nehme, und ausgangsseitig den PE vom Netz als PE weiterführe, und den "Null" vom Trafo ebenfalls mit PE verbinde. Mit einem Trenntrafo mit +/-5% Abgriffen könnte ich auch noch die Spannung anpassen, wir haben hier nur 220 V. Hier ist eine eigene Mittelspannungseinspeisung und es wurde nicht auf 230/400 V umgestellt, sondern bei 220 V gelassen.
Alex schrieb: > Die Lösung ... wäre ein Trenntrafo zu nehmen Ja dann mach es doch > Erdfrei dürfte man ja nur arbeiten, >wenn man pro Trenntrafo nur einen > Verbraucher anschließt. Falsch. Die PE-Klemmen der Steckdosen auf der Sekundärseite werden miteinander verbunden und sind von der Erde zu isolieren. > Ich wollte es so machen.....PE vom Netz als PE weiterführe, > und den "Null" vom Trafo ebenfalls mit PE verbinde. Nein Nein Nein
Und was ist mit dem Einschaltstrom des 1-kVA-Trenntrafo? Der wird die Sicherung in der Verteilung noch viel öfter bemühen als Deine Tätigkeit den RCD. Viel hilft nicht immer viel. Eventuell sollte man lieber über einen 100-W-Trenntrafo nachdenken.
Was soll das eigentlich? Einfach solange fragen bis man ein resigniertes "Ja mach halt" hört? Das ist jetzt der 3. Thread. Hier die anderen: Beitrag "Basteltisch über 24V Zwischenkreis?" Beitrag "Absicherung von Werkbank" Meiner Ansicht nach siehts so aus: Basteleien mit Niederspannung gehen auf jeden Fall in Ordnung, da zugekauftes/funktionierendes Labornetzteil. Bei Basteleien mit einem Testobjekt unter Netzspannung benötigst du für manche Messzwecke sowieso einen Trenntrafo. Allerdings wird nur das Messobjekt getrennt, nichts weiter! Da brauchst du für den zugelassenen Rest (Oszi,PC,...) keine weiteren Maßnahmen, diese Geräte MÜSSEN an der normalen Steckdose funktionieren. Falls dann doch der FI raushaut, hat das einen Grund (Gerätedefekt z.B.).
Solche Ideen und dann noch Leute, die dazu ermuntern, sind für mikrocontroller.net leider typisch...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.